60匹日立水冷冷水机组二台。有一台这样。高压13KG/低压6KG。调节膨胀阀没有用(45T)。冷却水温是30度。怀疑不是膨胀阀坏了就是机头不好。还有系统有空气会不会成这样子。请指点下还有没有别的原因????。如何处理???:L :L :L
60匹日立水冷冷水机组二台。有一台这样。高压13KG/低压6KG。调节膨胀阀没有用(45T)。冷却水温是30度。怀疑不是膨胀阀坏了就是机头不好。还有系统有空气会不会成这样子。请指点下还有没有别的原因????。如何处理???:L :L :L
2楼
描述得不清楚:L ,不方便作答:Q
有没有什么报警?是制冷效果不好吗?出水温度多少?高压和低压数值是机器面板显示的压力还是机组压力表显示的压力还是你自己测量的压力?系统有空气好像应该高压变高才对吧?:P 新手发言,请各位师傅斧正:P
回复
3楼
你如果怀疑膨胀阀坏了就摸下膨胀阀,有温差就是正常的,没有温差就不正常:$ 最简单是解决办法,打电话给日立的售后服务,要他们解决或在他们的指点下自己解决:P
回复
4楼
运行电流多少?怀疑没有加载。
回复
5楼
把冰水水温调底点试试。
回复
6楼
是做中央空调用的,一个120匹的机组。二个机头。每个是日立60匹的机头。只是有一个机头这样子。都是用了8年的旧机头。广东哪边组装过来的。温差是有的。但低压太高。(是表压),制冷效果不好是一定的,电流是70A的样子,冷冻水水温降不下来。出水17回19度。
回复
7楼
60匹电流70A偏小了点,检查一下卸载电磁阀有没有断电(用铁制品看电磁线圈有无磁性)
回复
8楼
还是怀疑你的机器没有完全上载,把制冷剂回收起来(冷凝器里)检查油过滤器,卸载电磁阀阀芯有无异物。
回复
9楼
检查了卸载电磁阀没有电,还有一个机头也是70多A啊
回复
10楼
低压不低,高压不高,是否可以怀疑下四通换向阀有没有问题?摸下看看。滑阀卡住了?
回复
11楼
十楼的朋友,摆脱。不要捣糨糊好吧
回复