冷风机结霜不均,不降温问题
fangyu7777
fangyu7777 Lv.2
2008年08月21日 20:38:53
来自于制冷技术
只看楼主

大家好!小弟公司 做食品加工,在包装间 安装一个冷风机,包装间100平方米左右 ,压缩机是40的螺杆压缩机,制冷剂是氟,此压缩机还带动地下室一个冷水槽, 同时使用或单独使用,冷风机,有将近一半的 排管不结霜.因此达不到制冷效果.有人说是回气管道比主管道细的原因,也有人说是冷风机没按 外平衡的原因.请大家帮助讨论下,谢谢

大家好!小弟公司 做食品加工,在包装间 安装一个冷风机,包装间100平方米左右 ,压缩机是40的螺杆压缩机,制冷剂是氟,此压缩机还带动地下室一个冷水槽, 同时使用或单独使用,冷风机,有将近一半的 排管不结霜.因此达不到制冷效果.有人说是回气管道比主管道细的原因,也有人说是冷风机没按 外平衡的原因.请大家帮助讨论下,谢谢
免费打赏
jfzhileng
2013年04月07日 11:06:34
2楼
问问提供的厂家的额额
回复
wzjdzhileng
2013年04月07日 14:29:57
3楼
个人想法!分液不均匀,
回复
dakar1982
2013年04月18日 13:06:45
4楼
系统应该是缺氟。
回复