压缩机连续热保护
southjng
southjng Lv.2
2008年08月21日 08:49:56
只看楼主

大家好: 我们这里有一台制冷机,使用环境温度32度,开机前几小时压缩机连续热保护。:L

大家好:
我们这里有一台制冷机,使用环境温度32度,开机前几小时压缩机连续热保护。:L
免费打赏
大雪漫天
2008年08月21日 15:05:06
2楼
请把信息说详细点,这样无法分析。
回复
southjng
2008年08月21日 16:32:53
3楼
1)制冷机32度环境下使用,蒸发器起始温度29度。开机十小时,前四小时压机连续热保护。
回复
273731935
2008年08月22日 14:23:42
4楼
:L 还是不详细。无法判断机组故障!前面连续热保护4小时,后面就正常了吗?正常的正常运行的时候室温是多少度?按你说的   1)制冷机32度环境下使用,蒸发器起始温度29度。开机十小时,前四小时压机连续热保护。  我初步判断,1、热负荷过大,你们机组的制冷量不够,压缩机过载,反复起停的时候拉下点室温,才正常运行了;2、机组运行电压不稳定,电压高的时候出现过载,电压正常的时候机组又正常运行了。
请详细说名情况,便于大家讨论,解决实际问题。
新手发言,请专家斧正:)
回复
273731935
2008年08月22日 14:24:11
5楼
发个求职广告
  找份中央空调,机房空调售后服务工作,从业时间一年半 能提供正规培训的单位优先。
QQ273731935
回复

相关推荐