yjv22和VV22电缆有什么区别?
sandry_gan
sandry_gan Lv.2
2008年08月20日 20:23:38
只看楼主

我计划买vv22-70mm电缆,160米,可是供应部门买回来的是yjv22-70mm 哪个好? 怎么检测这些电缆?

我计划买vv22-70mm电缆,160米,可是供应部门买回来的是yjv22-70mm 哪个好? 怎么检测这些电缆?
免费打赏
bubugao3001
2008年08月20日 20:52:09
2楼
可以通用的,可以通用的,可以通用的,可以通用的,可以通用的可以通用的,可以通用的
回复
baoji1997
2008年08月20日 22:43:35
3楼
yJV22指交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
VV22指聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆
两者的区别就是电缆内的绝缘材质不同
回复
lingxuct
2008年08月21日 05:54:09
4楼
交联电缆运行温度允许值高,聚氯乙烯电缆运行温度允许值低:
设计手册中的安全载流量:YJV22—3*70+1*35为218A
VV22—3*70+1*35为165A
回复
xingfuyu
2008年08月27日 09:52:58
5楼
yJV22指交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
VV22指聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆
两者的区别就是电缆内的绝缘材质不同
回复
sandry_gan
2008年08月28日 04:05:13
6楼
各位大虾,在设计的时候 怎么选择?工厂使用,谢谢!
回复
bigdog_wang
2008年08月29日 14:35:39
7楼
两种不能完全通用,如果设计在指定YJV型号,那VV是不能代替的,反正可以代替,YJV是交联电缆,温度高一点。
回复
hb_songjiancheng
2008年08月29日 17:38:25
8楼
同等截面的YJV电缆载流量:victory: 一般比VV电缆高一个等级
回复
jztgg
2008年08月29日 21:23:46
9楼
VV燃烧有毒气,YJV没有
回复
dz5688
2008年08月30日 00:06:04
10楼
先区别下22的意思,不论是VV22或YJV22其中脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套。

YJV22 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。


VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。

YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。

1、YJV电缆从长远看比VV电缆好(使用寿命长等)但比VV电缆贵。

2、从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高,如:载流量:空气中40度时,10平方的YJV为:60A,VV为:46A,但有些设计在选用电缆时,40A的断路器用10平方的YJV电缆。从工作温度看YJV为90度,VV为70度,从短路允许的最高度看:YJV为250度,VV为160、140。

3、没有太大的区别,直白的说YJV是贵族使用,VV是平民使用。使用效果YJV比VV稍好一些,主要表现在绝缘方面,YJV的绝缘比VV的绝缘要好一些,耐老化程度更高一些,举例说YJV使用三十年,VV使用28年,就是这么点区别。

4、在民用建筑中推荐使用YJV的,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体.故欧洲国家已强制在民用建筑中使用YJV电缆。
回复
bigdog_wang
2008年08月30日 11:33:37
11楼
两个型号,现在来看,成本相差不大了,,数量小的话,,,采用YJV的好的,,成本不会相差很多,也就是1-2个点的差异..