防爆电气线路配线
mdjxms
mdjxms Lv.3
2008年08月20日 17:10:28
来自于照明工程
只看楼主

防爆电气线路,采用电缆配线时,保护管有什么要求吗?

防爆电气线路,采用电缆配线时,保护管有什么要求吗?
免费打赏
jlyaohua
2008年08月20日 20:01:09
2楼
在爆炸危险环境中,电气线路的安装位置、敷设方式、导线材质、连接方法等均应与区域危险等级相适应,应满足以下要求。   (1)位置。电气线路应当敷设在爆炸危险性较小或距离释放源较远的位置。电气线路宜沿有爆炸危险的建筑物的外墙敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设,电缆则直接埋地敷设或电缆沟充砂敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气轻时,电气线路宜敷设在低处,电缆则采取电缆沟敷设。10kV及10kV以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境;当架空线路与爆炸危险环境邻近时,其间距离不得小于杆塔高度的1.5倍。   (2)配线方式和接线方式。爆炸危险环境主要采用防爆钢管配线和电缆配线。
回复
mdjxms
2008年08月21日 07:16:30
3楼
电缆保护管,镀锌铁管的薄厚有要求吗?
回复
lizijunxiaolijie
2008年10月07日 15:21:07
4楼
尽量采用厚壁管,有的可能要做打压试验!!!
回复
wang97810
2008年10月17日 11:35:27
5楼
看看规范:爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB 50058-92
回复
zcliang_007
2008年10月19日 21:21:51
6楼
谢谢楼上各位的讲解。。。:victory:
回复
amt0427
2008年10月29日 15:27:05
7楼
学习:victory:
回复
ljj6364
2008年10月30日 14:31:55
8楼
明配镀锌钢管,还有一些密封的要求
回复
wx_1566455505148
2021年01月19日 08:44:38
9楼

无护套电缆必须使用金属导管布线,并且有相关密封要求。

回复

相关推荐

APP内打开