防爆电气线路,采用电缆配线时,保护管有什么要求吗?
防爆电气线路,采用电缆配线时,保护管有什么要求吗?
2楼
在爆炸危险环境中,电气线路的安装位置、敷设方式、导线材质、连接方法等均应与区域危险等级相适应,应满足以下要求。 (1)位置。电气线路应当敷设在爆炸危险性较小或距离释放源较远的位置。电气线路宜沿有爆炸危险的建筑物的外墙敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设,电缆则直接埋地敷设或电缆沟充砂敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气轻时,电气线路宜敷设在低处,电缆则采取电缆沟敷设。10kV及10kV以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境;当架空线路与爆炸危险环境邻近时,其间距离不得小于杆塔高度的1.5倍。 (2)配线方式和接线方式。爆炸危险环境主要采用防爆钢管配线和电缆配线。
回复
3楼
电缆保护管,镀锌铁管的薄厚有要求吗?
回复
4楼
尽量采用厚壁管,有的可能要做打压试验!!!
回复
5楼
看看规范:爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
GB 50058-92
回复
6楼
谢谢楼上各位的讲解。。。:victory:
回复
7楼
学习:victory:
回复
8楼
明配镀锌钢管,还有一些密封的要求
回复
9楼
无护套电缆必须使用金属导管布线,并且有相关密封要求。
回复