各位大侠: 感谢各位在百忙中路进来帮忙!最近接到个改造项目,10KV的,一台PT柜,一台变压器柜。方案很标准,继电保护,常规反时限就OK! 但原来的位置太小的,甲方要求(650宽*1300深),VS1还要选用630A/31.5KA的,PT柜带车。 问题:(1)我们只作过800宽和1000宽的,深度1500和1660的,小型化的没作过。但我看了一下资料,有的说650宽度的应该叫KYN44型柜,这种说法正确吗?

各位大侠:

感谢各位在百忙中路进来帮忙!最近接到个改造项目,10KV的,一台PT柜,一台变压器柜。方案很标准,继电保护,常规反时限就OK!

但原来的位置太小的,甲方要求(650宽*1300深),VS1还要选用630A/31.5KA的,PT柜带车。

问题:(1)我们只作过800宽和1000宽的,深度1500和1660的,小型化的没作过。但我看了一下资料,有的说650宽度的应该叫KYN44型柜,这种说法正确吗?

(2)650宽的柜体是不是需要装配VD4这种类型的开关呢?找了宝光,他们说量小根本不作150相距的开关,有找到几家价格都很高,而且被告知630A/25KA的可以用直桶式的,但要630A/31.5KA就得用固封式的了,是这样的吗?感觉价格太高了,拜求有没有便宜一些的质量可靠的厂家呀?

(3)还听说这种宽度的柜体,PT与静触头还有触头盒要用连体式的,这种说法正确吗?如果也可以用分体的话,常规的RZL-10型的是不是就OK呀?

(4)作这种小型柜是否还有其他特殊的地方呢?还有没有需要注意的事项?

请各位大侠明示,小女子这厢有礼了!

[ 本帖最后由 vivian_detai 于 2008-8-20 15:23 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2008年08月20日 19:45:22
2楼
对了,VD-4断路器的柜子,宽度650mm,是ABB的,打电话给厦门ABB公司,好象深度1300mm左右,我们公司用过好多台(约有40台吧),只是价格较高。
回复
vivian_detai
2008年08月21日 09:09:00
3楼
如果是配VD4的话宽度可以作到600,但要考虑价格因素啊!:L
回复
dylan3940
2010年01月01日 23:43:48
4楼
我公司的KYN28有650的标准柜。
总的来说,KYN28的650柜初衷是为了做接触器柜,但是也可以配断路器,VS1,VD4都可以做。
而且还有一条,630A的断路器一般是25kA。31.5kA都是1250A的,铭牌砸630A,,实际上都是以大代小。
1300深的KYN28,也做过,而且那个合同台量很大,一般厂家不敢做。设计时非标量也很大。
主要设计思路是,柜深减小,电缆室的泄压通道已经压缩到很小了,不能再减,可以吧母线室做成“一字型”,柜体加高。
据了解,用户执意用1300柜绝大部分是历史遗留问题。早年的10kV柜,GG-1A,XGN-10,都是1300深。现在都过了使用年限,换新柜,KYN28是首选,但是由于原有地基限制,做1300深柜是必然的,要不然得改地基,成本和施工周期很难满足要求。

建议楼主积极和设计院、用户沟通。研究平面布置图,若是新上的站,地方充足,还是应该做1500深柜。
回复
dylan3940
2010年01月01日 23:46:23
5楼
楼主,不好意思,发完帖子回头再看,你已经说了是改造项目。。。。。。。。
地基时不能变的啦,呵呵。
改柜子吧。
柜子加高后,母线变“一字型”,母线室分支很长,必须加绝缘子支撑。电流互感器倒挂,后上门加散热孔,其他的想起来再说吧。
希望对你有帮助
回复
sayakagirl
2010年01月02日 01:37:52
6楼
哦,看看ABB的MSN你就知道了,深度不够会变宽....其他的我不知道鸟~:)
回复
dylan3940
2010年01月02日 13:19:37
7楼
低压柜可以改变柜宽设计,KYN28改变柜宽于事无补,只能加高
回复
lingxuct
2010年01月02日 14:50:40
8楼
KYN28-12柜的宽度能否改小,取决于断路器的宽度,VS1能否在650宽度柜内放下,放不下就用VD-4的断路器。

柜子宽度不能大,主要是变电所不够大,柜子放不下,上面几位说“加高”,是于事无补的。
这样说吧:10米长变电所内可以放800宽的10台(两头各留1米为安全通道),用650宽的就可以放12台。这与柜子高度无关,加得最高,柜子的总长还是由宽度定总台数!
回复
dylan3940
2010年01月03日 23:13:34
9楼


前辈没明白柜体加高的作用,柜宽已经确定是650,不能改,而且配650宽柜的VS1很多厂家都能做。柜体加高设计,是由于柜深是1300才加高的,加高不加高和柜宽不搭界。等有机会吧图纸拷出来给你发上来看看(公司电脑都加密着,不好烤( ⊙ o ⊙ )!。。。。。:L )
回复
lingxuct
2010年01月04日 11:19:54
10楼
标准柜高都可以用的,没必要加高,且加高的作用也不大:
原母线室空间(柜宽变小后)不影响;
继电器室也能放下(元件不多);
电缆室如变高也无意义,边相距离不够时,可加绝缘板。
总之,加高无实际意义。
回复
dylan3940
2010年01月04日 17:43:08
11楼

领导,你没看懂题,
标准KYN28A柜深1500,现在1300了~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
老和柜宽撤什么?
不管你800宽柜还是1000宽柜,做1300深柜,都要加高,还可以吧具体数据告诉你,比标准柜高最少加高170mm,否则绝缘距离不够