求教:端子排引出电缆的方法
308275798
308275798 Lv.2
2008年08月19日 13:22:40
来自于电站工程
只看楼主

变电站综自屏等的端子排要求用电缆引入一个或几个量。这样就要画出端子排的引出线,还要标出引出线的去向或来自哪里 求教:根据什么确定引来的电缆接哪个端子, 最好能提供相关资料 谢谢 端子排的接线原则

变电站综自屏等的端子排要求用电缆引入一个或几个量。这样就要画出端子排的引出线,还要标出引出线的去向或来自哪里 求教:根据什么确定引来的电缆接哪个端子, 最好能提供相关资料 谢谢 端子排的接线原则
免费打赏
lingxuct
2008年08月19日 19:27:29
2楼
说大大了会看不清楚,说小的吧:
一台电机用接触器控制(没有正反转),在接触器安装位置到现场按钮用电缆(三根芯线就可以了),电缆在接触器安装的地方过端子排,如果端子排的右边接电缆,左边接与接触器有关的线,端子排最上方有个控制回路的熔丝,端子图:四列表格,左边第一列标端子出线到相应位置,左边第二列标端子从上到下的顺序号(1,2,3,4,5,6............),右边第二列标原理图上的线号(1,3,5,7,9......),这样,第一个端子的左边是从二次熔丝接过来的,标FU1-2(因是熔丝的出线,所以标“-2”),第一端子的左边第二格标1(第一个端子),右边第二格标原理号“1”(一般控制电源从熔丝出来的是1号),右边第一格接到停止按钮SB1的常闭,标SB1-1(控制按钮常闭是1和2,常开是3和4),第二个端子右边从控制按钮(停止——常闭)过来,标SB1-2,右边第二格标原理号“3”(一般接触器原理图上电源侧为单号:1,3,5,7,9........),左边第二格标端子顺序号2,左边第一格接线去接触器的自保(常开)触点,标KM—11(主触点为1到6,常为7到10,常开为11到14,线圈为15和16),第三个端子右边从起动按钮(常开)过来,第一格标SB2-4(2与3连接为自保线),右边第二格标原理图号“5”,左边第二格标端子顺序号3,左边第一格出线接到接触器自保(常开)触点,标KM—12,端子排下面第8个(你定好了,有可能定在第5个,反正都一样)接控制电源(假设是220V)左边第一格接到热继电器的辅助常闭触点11(热继电器接点旁有标号),标JH-11,左边第二格标端子排顺序号8,右边第二格标原理图号“N”,右边第一格标“从哪接的位置”。
不知楼主能看明白吗。
回复
lingxuct
2008年08月19日 19:35:53
3楼
在按钮上(线套管上标):停止按钮电源线X—1(设定端子排为X),停止按钮另一端有二根线,到端子排的套管上标X—2,到起动按钮的标SB2—3,在起动按钮上这根线标SB1—2,另一根标X—3。
在接触器自保常开触点一根标X—2,另一端有二根线,一根(从端子排来)标X—3,一根到接触器线圈的标KM—15,线圈的另一端线从热继电器来标JH—12,这根线在热继电器上标KM—16。
回复
lingxuct
2008年08月19日 19:40:13
4楼
“根据什么确定引来的电缆接哪个端子”,根据原理图确定接在哪点上,根据柜子端子排上这点的位置,就找到“电缆(的芯线)接到哪个端子。
回复

相关推荐

APP内打开