做永磁机构
tj283
tj283 Lv.2
2008年08月19日 11:52:14
只看楼主

有做永磁机构的朋友吗?请来交流交流

有做永磁机构的朋友吗?请来交流交流
免费打赏
fujian6132
2008年08月19日 15:26:19
2楼
我想做,想听听各路专家意见,
回复
fujian6132
2008年08月19日 15:29:33
3楼
不过现在也比较好做,核心部分都可以买,只是市场没有打开。不过以后应该是个趋势
回复
haxfyp
2008年08月19日 17:09:14
4楼
永磁机构是不是用在断路器上的,代替弹操机构?
回复
sushibo4321
2008年08月20日 10:03:21
5楼
我是没有用过永磁机构的!!
但个人感觉这这机构对操作电源的要求是不是很高啊,而且合闸的电流是不是很大呢
会不会像CD10,合闸电流那么恐怖呢,如果是那样的话,我真是不愿意用的!!!
回复
lbssqh
2008年08月20日 13:30:07
6楼
我做过接触器的永磁机构.

[ 本帖最后由 lbssqh 于 2008-8-22 04:23 编辑 ]
回复
tj283
2008年08月21日 13:08:21
7楼
永磁机构的控制电流并不是要很大,对电压的要求是有点高,但是现在控制技术上能够解决,不要担心。
我想请各位谈谈永磁机构的优缺点。
回复
lbssqh
2008年08月22日 19:58:23
8楼

==============================================================
===============================================================
你可以说说你的技术吗?
回复
tj283
2008年08月24日 11:17:56
9楼
我的看法是永磁机构很好,只是我们在设计和制造的时候没有做到位,所以在实际运行的时候有这样或那样的问题。
回复
lbssqh
2008年08月30日 16:09:29
10楼
我曾经做过永磁接触器的实验,实验样品的规格是CJ20-250,实验样品的主要指标是:吸合电压交流190V,欠压分断电压交流160V,失压分断电压交流130V.这些指标确定了该接触器有如下表现:控制电压低于190V时,给接触器加上控制电源,接触器也不会动作;高于190V时,给接触器加上控制电源,接触器会吸合.如果控制电源的电压降低到160V,即便控制电源仍然存在,接触器也会在进行一定延时后分断.断开接触器的控制电源时,接触器立即分断.接触器控制电源的电压降低至130V以下时,接触器会立即分断,这决定了接触器的抗干扰能力.
回复
liuyicheng33
2012年04月16日 15:15:14
11楼
我们是做永磁开关控制器的有需要的可以联系我