三个380/100V电压互敢器怎么接
topcat007
topcat007 Lv.2
2008年08月19日 10:46:32
只看楼主

三个JDG-0.5 380/100V的电压互敢器怎么接?一次和二次的熔断器怎么选择?有什么计算公式吗?望高手解答

三个JDG-0.5 380/100V的电压互敢器怎么接?一次和二次的熔断器怎么选择?有什么计算公式吗?望高手解答
免费打赏
topcat007
2008年08月19日 10:51:54
2楼
能够一次接三角形,二次接星形吗?
回复
topcat007
2008年08月19日 11:08:31
3楼
怎么没有高手回答啊?一次电流是用互感器容量/380吗?
回复
lingxuct
2008年08月19日 12:09:33
4楼
电压互感器380/100V,接法要看你负载接什么,负载的电压额定值是多少?
如果接成Δ/Y,二次线电压有173V多;如果Δ/Δ二次为100V,且只有三相三线(没有中性点);如果Y/Δ二次为58V,也没有中性点;如果Y/Y接法,则二次有100V线电压和58V相电压。
二次电流按电压互感器的容量/100V计算,熔丝(或微断)宁小不可大。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-8-19 12:11 编辑 ]
回复
topcat007
2008年08月19日 12:59:20
5楼
感谢lingxuct 的解答
互感器的负载就是电压表,Δ/Y接法,二次不能取相电压吗?三角形公共端能不能接地?
还有一点不明白,为什么熔丝 宁小不可大???
回复