请教:冷凝温度,蒸发温度是由什么因素确定的?
haozzq200
haozzq200 Lv.3
2008年08月19日 10:16:18
来自于中央空调
只看楼主

请教:冷凝温度,蒸发温度是由什么因素确定的?例如:压缩机?两器?节流装置?两器对冷凝温度,蒸发温度有什么影响?如果要提高蒸发温度,可以采用什么办法?如果要降低冷凝温度,可以采用什么办法?

请教:冷凝温度,蒸发温度是由什么因素确定的?
例如:压缩机?两器?节流装置?
两器对冷凝温度,蒸发温度有什么影响?
如果要提高蒸发温度,可以采用什么办法?
如果要降低冷凝温度,可以采用什么办法?
免费打赏
zlienfon
2009年08月23日 00:23:08
12楼
热流密度热流密度热流密度热流密度热流密度热流密度
回复
wushaohua7788
2009年08月29日 21:45:40
13楼
其实蒸发温度,冷凝温度受到很多因素的影响,而影响的因素又受到其他因素的影响,所以这个问题讨论起来非常的困难,只有假设某些条件不变的情况下,才能作出正确的判断,但最后决定蒸发温度、冷凝温度的高低,在于蒸发器及冷凝器的换热效率,换热效率高,蒸发温度可以提高、冷凝温度可降低(这种提高和降低是建立在某种固定工况下),至于你上所说的加大干式蒸发器和管翅式换热器面积,就是提高换热效率,在固定的工况下也是提高蒸发温度和降低冷凝温度的一种方法.
回复
dongzhesheng
2009年08月31日 04:08:08
14楼
“冷凝温度,蒸发温度是由什么因素确定的?”这个问题可以从两个不同角度来回答。
1、从设计参数如何确定这个角度看,8楼bj5945的回答基本是正确的。楼主在6楼引用同事的观点也是正确的。即:
想要降低冷凝温度的设计值,其代价就是选配较大的冷凝器、或选用较大流量的冷却水循环水泵,至于冷却水温度只能“看天”确定。
想要提高蒸发温度的设计值,其代价就是选配较大的蒸发器、或选用较大流量的冷水循环水泵,至于冷水温度只能依据制冷的目标(工艺条件)确定。
2、从运行调试的角度看,调大(或调小)膨胀阀的开启度,就可以提高(或降低)蒸发温度;增加(或减少)主机的负荷比例,就可以降低(或提高)蒸发温度。
调高蒸发温度有利于主机节能(可提高COP值),但也要注意后果,比如当主机已经满负荷运行了,如果调大膨胀阀开度,蒸发温度虽然提高了,但蒸发器内制冷剂无法全部汽化,可能引起压缩机吸入液态制冷剂导致事故。并且当主机提供冷量远大于铭牌上额定冷量时,原配的电机能否承受也是问题。
3、关于冷凝温度的调节,通常人为调低是人们所希望的,但又受外界环境制约,只能“看老天爷的脸色”。但人为调高冷凝温度有时却是必要的(比如冷却水温过低时)并且可行的,常用手段是减少冷却水流量、停开冷却塔风机、...等等。

[ 本帖最后由 dongzhesheng 于 2009-8-31 04:17 编辑 ]
回复
shenzhen210210
2010年04月23日 16:32:51
15楼
难得宝贵资料,楼主真是无私;
网易的确有很多好东西下载啊
回复
hh0621
2010年05月28日 12:41:34
16楼
你说的面太广了
回复

相关推荐

APP内打开