急!很急!!非常急!!!
mniswj
mniswj Lv.2
2008年08月17日 23:39:48
来自于中央空调
只看楼主

设计任务是一栋商务综合楼,由于第一次设计经验不足,很多问题查不出结论,现将所存问题列举如下,望高手前辈们多多指点,小生在此拜谢。一、办公室人数如何确定,有无指标?二、平均多少人一套办公设备?办公设备的负荷又如何确定,冷负荷为额定功率的多少?三、灯光冷负荷如何确定,有无指标?四、各地的放热系数如何确定(主要想通过内外放热系数来确定K值)?五、该楼一楼为商场、二至七楼为办公楼,办公楼中楼道厕所等均未设空调,这种情况是否应该计算邻室温差引起的冷负荷?

设计任务是一栋商务综合楼,由于第一次设计经验不足,很多问题查不出结论,现将所存问题列举如下,望高手前辈们多多指点,小生在此拜谢。
一、办公室人数如何确定,有无指标?
二、平均多少人一套办公设备?办公设备的负荷又如何确定,冷负荷为额定功率的多少?
三、灯光冷负荷如何确定,有无指标?
四、各地的放热系数如何确定(主要想通过内外放热系数来确定K值)?
五、该楼一楼为商场、二至七楼为办公楼,办公楼中楼道厕所等均未设空调,这种情况是否应该计算邻室温差引起的冷负荷?
再次拜谢!
免费打赏
bj5945
2008年08月18日 10:28:35
2楼
一、查《公共建筑节能设计标准》附录B
二、再查《公共建筑节能设计标准》附录B
三、还得查《公共建筑节能设计标准》附录B
四、什么叫放热系数,请指教:loveliness: :loveliness:
五、应该:lol
回复
mniswj
2008年08月19日 00:54:51
3楼
非常感谢,《公共建筑节能设计标准》附录B的参数解决了我很大的困惑,不过还有一些问题不是很清楚还想请教一下哈.
一. 办公楼里的办公室一般属于普通办公室还是高档办公室?
二.灯光冷负荷是照明功率密度剩上使用面积再剩上照明开关时间表上对应的时刻(不知道是使用时间还是对应的时刻,暂时理解为时刻)百分数的最大值吗?
三.回答你的第四点. 放热系数:当冻结一种物质时,如在表面吹风则它的冻结速度比不吹风时快。表示这种不同物质之间在不同状态下换热能力的物理量称为放热系数,其数值等于每小时、每平方米面积上,当流体和固体壁之间的温度差为 l ℃时所传递的热量。以符号a表示,其单位为 kcal/(m2h℃),国际单位制是 W/(m2k)或 J/(m2h℃)、两者之间换算关系为:1W/(m2K)=0.860kcal/(m2h℃) 目前本人只用它查过玻璃的传热系数,不知道是不是与地理位置有关,如果有关又如何查寻呢?
四.该商务综合楼的一楼是商场,二至七楼都是办公楼,我觉得商场的冷空气应该会进行扩散的,空调房间与楼道,厕所和开水房间的温差应该不会很大吧。所以我认为是不是不考虑它们之间的温差?
非常谢谢!
回复
mniswj
2008年08月19日 00:55:28
4楼
2008年08月19日 14:09:44
5楼
一、这个问题得问建设方了,不过一般领导办公室为高档办公室:lol
二、这个灯光冷负荷就是照明功率密度乘以建筑面积好了,一般不逐时计算,就是说取最大值,不过你要是用鸿业负荷计算软件的话,在软件里面就可以设定:lol
三、明白,不就是表面换热系数吗:lol 外墙的外表面换热系数23W/m2.Co,内表面换热系数为8.723W/m2.Co,以上都是冬季的时候:lol 严格意义上说,这个系数与室外风速有关,每个地点的冬季与夏季的室外的平均风速是可以查得的,那你再用这个风速的情况下玻璃的换热系数计算好了。不过外窗的传热系数都是直接查出来的。你要详细计算外窗的传热系数很好。不过用查得的数据一般误差不大:lol :lol
四、如两个相领房间的温差大于或等于5度时应计算通过隔墙或楼板的传热量。根据这一点自己看着办吧,不过我建议开水房边上的隔墙还是算一算的好:lol :lol
回复
mniswj
2008年08月19日 21:39:08
6楼
非常感谢:) :time: