也想问一个关于电能表的问题?
nuzhan3511
nuzhan3511 Lv.2
2008年08月17日 14:44:58
只看楼主

今天看到几个关于电表的问题,突然也想问一个,普通单相DD862型机械电能表,进线端正常进线,出线端火线正常出线,而N线由大地引入且接触紧密,我想问的是这样的接线对电能计量有没有影响,是转的快了还是转的慢了。

今天看到几个关于电表的问题,突然也想问一个,普通单相DD862型机械电能表,进线端正常进线,出线端火线正常出线,而N线由大地引入且接触紧密,我想问的是这样的接线对电能计量有没有影响,是转的快了还是转的慢了。
免费打赏
xx_691214
2008年08月17日 15:27:32
2楼
电能表正常计量!!!:lol :lol
回复
happysmaile
2008年08月18日 16:53:05
3楼
正常使用的,没关系的,只要形成 回路就可以 了
回复
wxdchgs
2008年08月19日 22:14:24
4楼
不知你为何有此想法?!:kiss: :Q
回复
taoyuan80
2008年08月20日 00:12:54
5楼
只要是一个地就可以了,放心使用!
回复
xjw2006
2008年08月20日 10:00:25
6楼
不知你为何有此想法?!
回复
hubeixp
2008年08月20日 11:54:58
7楼
存在了不正规的电流通路,对电度表计量应该是有影响的

[ 本帖最后由 hubeixp 于 2008-8-20 11:57 编辑 ]
回复
wbllove
2008年08月20日 13:19:36
8楼
好像规范不容许这样做,对电度表计量有影响。:) :)
回复
nuzhan3511
2008年08月21日 19:37:53
9楼
谢谢大家的帮忙,我是供电所的,在抄表的时候发现有的用户这样做,都给改到正常接线了,也不知道这样倒底有没有影响,所以就到这里来问一下,再次谢谢大家了。
回复