大家好: 现在有个问题想请教下。在每月用电高峰期有功1460Kwh,无功为1070Kwh,功率因数为0.82,现在想把功率因数提高到0.95,需要补充无功Qc=539Kvar计划为650Kvar分了三组投切。 需要计算下,在上无功补偿后每月可以节省多少电费,(电费为B元/Kwh) 麻烦给出详细的计算方法!非常感谢
大家好:
现在有个问题想请教下。在每月用电高峰期有功1460Kwh,无功为1070Kwh,功率因数为0.82,现在想把功率因数提高到0.95,需要补充无功Qc=539Kvar
计划为650Kvar分了三组投切。
需要计算下,在上无功补偿后每月可以节省多少电费,(电费为B元/Kwh)
麻烦给出详细的计算方法!非常感谢
12楼
老万,你好啊 感谢你的回答。这几天我没上来。。呵呵
这个是以电业局为主体算的,现在是电业局考虑加不加补偿
不是用电厂家!
这个是月平均日用电
功率因数是平均功率因数
[
本帖最后由 x-g-fei163.com 于 2008-8-20 10:06 编辑 ]
回复
13楼
难道楼主是供电局的?
如果是的话请告知该用户变压器容量大小,还有利率调整金如何计算的呢?
回复
14楼
电费计算方法:
W=(1+a%)(F1+F2)
式中:
W-当月电费,元
a%-功率因数电度系数
F1-基本电费,元/kVA,=18元×变压器容量kVA
F2当月电度电费
回复
15楼
功率因数调整电费办法
水利电力部文件
国家物价局
功率因数调整电费办法
(83)水电财字第215号文件1983年12月2日
鉴于电力生产的特点,用户用电功率因数的高低对发、供、用电设备的充分利用、节约电能和改善电压质量有着重要影响。为了提高用户的功率因数并保持其均衡,以提高供电用双方和社会的经济效益,特制定本办法。
功率因数的标准值及其适用范围
功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
功率因数的计算
凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数;
凡装有无功补尝设备且有可能向电网倒送无功电量的用户,应随其负荷和电压变动及时投入或切除部分无功补尝设备,电业部门并应在计费计量点加装有防倒装置的反向无功电度表,按倒送的无功电量与实用无功电量两者的绝对值之和,计算月平均功率因数;
根据电网需要,对大用户实行高峰功率因数考核,加装记录高峰时段内有功、无功电量的电度表,据以计算月平均高峰功率因数;对部分用户还可试行高峰、低谷两个时段分别计算功率因数,由试行的省、市、自治区电力局或电网管理局拟订办法,报水利电力部审批后执行。
电费的调整
根据计算的功率因数,高于或低于规定标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照“功率因数调整电费表”(表一、二、三、)所规定的百分数增减电费。如用户的功率因数在“功率因数调整电费表”所列两数之间,则以四舍五入计算。
五、 根据电网的具体情况,对不需增设补尝设备,用电功率因数就能达到规定标准的用户,或离电源点较近,电压质量较好、勿需进一步提高用电功率因数的用户,可以 降低功率因数标准或不实行功率因数调整电费办法,但须经省、市、自治区电力局批准备,并报电网管理局备案。降低功率因数标准的用户的实际功率因数,高于降 低后的功率因数标准时,不减收电费,但低于降低后的功率因数标准时,应增收电费。
本办法正式颁发执行后,1976年颁发的《电热价格》中的《力率调整电费办法》即同时废止。
本办法解释权属水利电力部。
表一以0.90为标准值的功率因数调整电费表
减收电费 增收电费
实际功率因数 月电费减少% 实际功率因数 月电费增加% 实际功率因数 月电费增加%
0.90 0.00 0.89 0.5 0.75 7.5
0.91 0.15 0.88 1.0 0.74 8.0
0.92 0.30 0.87 1.5 0.73 8.5
0.93 0.45 0.86 2.0 0.72 9.0
0.94 0.60 0.85 2.5 0.71 9.5
0.95~1.00 0.75 0.84 3.0 0.70 10.0
0.83 3.5 0.69 11.0
0.82 4.0 0.68 12.0
0.81 4.5 0.67 13.0
0.80 5.0 0.66 14.0
0.79 5.5 0.65 15.0
0.78 6.0 功率因数自0.64及以下,每降低0.01电费增加2%
0.77 6.5
0.76 7.0
表二以0.85为标准值的功率因数电费调整表
减收电费 增收电费
实际功率因数 月电费减少% 实际功率因数 月电费增加% 实际功率因数 月电费增加%
0.85 0.0 0.84 0.5 0.70 7.5
0.86 0.1 0.83 1.0 0.69 8.0
0.87 0.2 0.82 1.5 0.68 8.5
0.88 0.3 0.81 2.0 0.67 9.0
0.89 0.4 0.80 2.5 0.66 9.5
0.90 0.5 0.79 3.0 0.65 10.0
0.91 0.65 0.78 3.5 0.64 11.0
0.92 0.80 0.77 4.0 0.63 12.0
0.93 0.95 0.76 4.5 0.62 13.0
0.94~1.00 1.10 0.75 5.0 0.61 14.0
0.74 5.5 0.60 15.0
0.73 6.0 功率因数自0.59及以下,每降低0.01电费增加2%
0.72 6.5
0.71 7.0
表三以0.80为标准值的功率因数电费调整表
减收电费 增收电费
实际功率因数 月电费减少% 实际功率因数 月电费增加% 实际功率因数 月电费增加%
0.80 0.0 0.79 0.5 0.65 7.5
0.81 0.1 0.78 1.0 0.64 8.0
0.82 0.2 0.77 1.5 0.63 8.5
0.83 0.3 0.76 2.0 0.62 9.0
0.84 0.4 0.75 2.5 0.61 9.5
0.85 0.5 0.74 3.0 0.60 10.0
0.86 0.6 0.73 3.5 0.59 11.0
0.87 0.7 0.72 4.0 0.58 12.0
0.88 0.8 0.71 4.5 0.57 13.0
0.89 0.9 0.70 5.0 0.56 14.0
0.90 1.0 0.69 5.5 0.55 15.0
0.91 1.15 0.68 6.0 功率因数自0.54及以下,每降低0.01电费增加2%
0.92~1.00 1.3 0.67 6.5
0.66 7.0
回复
16楼
回复
17楼
总上所述楼主改造后节省电费计算公式为:
(1+4%)(18*变压器容量+1460*30天*B)-(1-0.75%)(18*变压器容量+1460*30天*B)
上式按照每月用电高峰期有功计算每月用电电费。:time:
[
本帖最后由 wysh 于 2008-8-21 23:29 编辑 ]
回复
18楼
郁闷的是《功率因数调整电费办法》还是83年12月实行的,20多年不变:L :L :L :L :L
回复
19楼
650Kvar分了三组投切
楼主这么做是为什么?650千乏要分三组,平均算来要200多千乏一组,那么就需要多组电容器并联起来,如何控制?如何设置保护呢?
建议设置两台电容补偿柜2*11*30千乏(每台11个30千乏电容),一主一副,选择12路控制器(其中一路空着不接线)。
回复
20楼
sushibo4321过奖了,有问题大家一起讨论而已,呵呵
回复
21楼
呃,老万。。不好意思啊,我这是替别人问的问题,我也不是很清楚您所说的这些情况,谢谢了啊:)
回复