10kv母线分段 并列运行 和 不并列运行 的问题
sccat
sccat Lv.4
2008年08月16日 17:53:38
只看楼主

同规模的110V电站,10kv母线 分段 并列运行 和 不并列运行 两种情况,10kV母线的载流量相不相同?

同规模的110V电站,10kv母线 分段 并列运行 和 不并列运行 两种情况,10kV母线的载流量相不相同?
免费打赏
jiyiyi
2008年08月16日 20:12:44
2楼
我也有疑问,2台变压器并列运行,母线的电流是按一台变压器容量还是按二台变压器容量算?比如2台1000KVA配变,并列运行时,10KV母线电流是1000/10/1.7432,还是2*1000/10/1.732?有经验的高手请指导一下
回复
lingxuct
2008年08月16日 20:57:06
3楼
电流在母线上从电源流负载,并列与不并列有区别吗?
这不是母线决定电流,是负载决定电流!
回复
sccat
2008年08月16日 22:16:13
4楼
是不是算两段母线负载之和?
回复
sccat
2008年08月17日 09:12:30
5楼
如果两台变压器母线分段分列运行,那母线负荷就是一台变压器所带的负荷。
如果两台变压器上一段母线,没有分段,那母线负荷就是两台变压器所带负荷之和。

问题是:
如果两台变压器母线分段并列运行呢?(两台变压器完全一样)
母线负荷是一台变压器所带的负荷?还是两台变压器所带负荷之和?
母线的额定电流、载流量如何选?
回复
wyqlib
2008年08月17日 11:00:59
6楼
对于两台变压器的110kV变电所10kV侧,一般采用单母线分段接线。
分裂运行时,母线上的最大负荷电流为该段母线上总的负荷电流;母线的允许载流量应不小于同母线的最大负荷。
并列运行时,考虑到一台变压器可以通过分段断路器向另一母线供电(转供),其最大负荷为本段负荷+(60~70)%另一段负荷。
显然,并列运行条件下的母线允许载流量要高。
由此可见,从设计开始,就必须考虑到将来的运行方式,并以此为依据确定变电所的运行方式。即:用户具有备用电源(另路供电或本所双电源供电),没有必要考虑并列运行,则可以减少设备投资。
回复
lingxuct
2008年08月17日 12:01:21
7楼
有意思。这么简单的事说不清楚?
单母分段,一台变压器只能给一段母线供电,如果母联合上,另一台变压器退出,也是一台变压器给母线供电,母线上电流总是按一台变压器计算?!
如果二台变压器并列运行,二段是都有负荷,如果负荷相等,同分列运行还是一样。不相等,只有从母联流过一些电流,总不会让变压器过载吧?还是一台变压器的电流!
只有一种极端:二台变压器向一个负荷供电,且二台变压器都接近满负荷!这种情况极少见,但母线上电流还是不超过(单台)变压器的额定电流!因为左边一台变压器电流从左边流向负载,右边一台变压器电流从右流向负载,汇集点是负载的出线开关,那么,这出线开关的电流是变压器总开关的二倍!开关上分支母线也要主母线规格的二倍!主母线还是不变!!!这种现象不可能发生吧?!
回复
jiyiyi
2008年08月17日 12:26:39
8楼
“单母分段,一台变压器只能给一段母线供电,如果母联合上,另一台变压器退出,也是一台变压器给母线供电,母线上电流总是按一台变压器计算?!
如果二台变压器并列运行,二段是都有负荷,如果负荷相等,同分列运行还是一样。不相等,只有从母联流过一些电流,总不会让变压器过载吧?还是一台变压器的电流!
只有一种极端:二台变压器向一个负荷供电,且二台变压器都接近满负荷!这种情况极少见,但母线上电流还是不超过(单台)变压器的额定电流!”
总的说,母线电流不会超过单台变压器的额定电流对吧?再问个问题,二台变压器并列运行时,母线联络开关应该与总柜开关大小应该一样吧?比如2台1000KVA配变,两个总柜与联络柜开关均应是2000A?
回复
sccat
2008年08月17日 12:53:15
9楼
7楼说得客观一点。

即时不出现8楼说的极端情况,并列运行本来就是考虑到转供,只要有转供,母线电流就可能会超过(单台)变压器的额定电流。只是超过多少的问题。

按照8楼的意思,如果电站的设备布置不变,分段并列运行和没有分段的电流分布是不变的(只是一个是开关,一个是母线连通),也可以按(单台)变压器的额定电流选主母线?
回复

相关推荐

APP内打开