各位达人,小弟的问题是因生产需要,需提供PH稳定在6.2-7.0的去离子水,但是从中间水箱出来的水感觉PH不稳定,导致在加NaOH时无法让其固定的按一个速度和加药量来添加,据我观察,在制水频繁的时候,要稳定二级RO出水PH在6.2-7.0时,需加大NaOH添加量,但是当制水不多时,即中间水箱的水更换不频繁时,又要去调小NaOH的量,如此反复,人都走不开。请问达人们有没有好点的方法使的RO出水PH能稳定在6.2-7.0范围啊?跪求好方法。
各位达人,小弟的问题是因生产需要,需提供PH稳定在6.2-7.0的去离子水,但是从中间水箱出来的水感觉PH不稳定,导致在加NaOH时无法让其固定的按一个速度和加药量来添加,据我观察,在制水频繁的时候,要稳定二级RO出水PH在6.2-7.0时,需加大NaOH添加量,但是当制水不多时,即中间水箱的水更换不频繁时,又要去调小NaOH的量,如此反复,人都走不开。
请问达人们有没有好点的方法使的RO出水PH能稳定在6.2-7.0范围啊?跪求好方法。
2楼
二级RO产水PH值一般是6.5左右,所以是不用加碱的.:o
回复
3楼
PH偏酸是不是因为RO去除了 [CO3]2- 和[HCO3]- ,而对CO2去除效果不佳引起的?
回复
4楼
这个问题还在学习当中,
回复
5楼
加碱是加在一级RO出水的……
如果你的二级出水PH波动比较大而且对出水PH又要求很高的话
那只能在前端装一个自动加药装置
避免手动调节
但费用很高
回复
6楼
加一个pH控制仪即可,根据要求控制的范围,自动启动或停止加药.pH控制仪的价格约2600元/台.
回复
7楼
对啊,这是个很容易的事情,花个几千块钱即可搞定。几乎大的计量泵品牌都可以做到。加个控制器而已。
回复
8楼
加个pH计和能够接受4~20mA信号的计量泵就可以了
另外,你的两级反渗透之间有没有脱气塔?
回复
9楼
纯水工程设计事业群78803235
刚刚建立的交流的空间。
望行业同仁一起参与。
回复