1、制冷机组水流量包括哪些?有蒸发器和 冷凝器?2、水泵的流量和扬程如何计算?3、空调机组和空气处理机组的异同?
1、制冷机组水流量包括哪些?有蒸发器和 冷凝器?
2、水泵的流量和扬程如何计算?
3、空调机组和空气处理机组的异同?
2楼
冷冻水泵的扬程计算:1、制冷机组的蒸发器的水阻力,一般为5~7mH2O;2、末端设备(风机盘管,空调机组等)一般为5~7mH2O;3、回水过滤器阻力一般为3~5mH2O;4、分、集水器的水阻力一般一个为3mH2O;5、制冷系统水管路严惩阻力和局部阻力损失一般为7~10mH2O.
综上所诉,冷冻水泵的扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O.此为经验值,请依据实际情况而定,不可盲目照搬经验值!!
冷却水泵的扬程计算:1、制冷机组的冷凝器水阻力一般为5~7mH2O;2、冷却塔喷头喷水压力一般为2~3mH2O;3、(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差一般为2~3mH2O;4、回水过滤器的水阻力一般为3~5mH2O;5、制冷系统水管路严惩阻力和局部阻力损失一般为7~10mH2O.
综上所诉,冷冻水泵的扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O.此为经验值,请依据实际情况而定,不可盲目照搬经验值!!
回复
3楼
谢谢了
是不是第一三个问题太弱智啊
回复