一般防火分区都由建筑确定表示出来,但在排烟设计中很多人的又有其他解释,比如地下车库内的一些设备用房,都算作独立的防火分区,真不知该按谁的为准。如果按建筑的划分,那设备用房的通风直排车库以及多个设备用房的通风系统合用风机就不算跨越防火分区,没有违规了。如果设备用房作为独立的防火分区,那么直排和合用的做法就不行。大家怎么理解的?
防火分区是建筑专业画的,设备专业拿来用,不存在设备专业另外画一套的情况。如果你看到设备专业的分区和建筑专业不一样,那一定是画错了。
通风系统穿防火分区并不一定违规,加必要的防火阀即可。设备用房的排风排到车库的情况说了很多次了,虽然我们尽可能避免这样做,但并不是绝对禁止这样做。
回复
3楼
我也是这样理解的,应该是建筑专业定,设备用房应该是包含在车库其中的一个分区内的,不然也说不过去啊?单独的防火分区应该有直通室外的疏散出口啊?一般都没有。
但我们这儿的审图人要求不能直排车库,说是跨越分区了,意思就是每个设备用房都是单独的一个分区,但容许几个设备房和用系统,这不一样吗?都是在他所谓的几个分区开口了。怎么办?
[
本帖最后由 lijing_2008 于 2008-8-15 13:58 编辑 ]
回复
4楼
难道要每个设备房单独设置排风、送风机,风井?是不是太多了点哦,大家怎么布置设备房通风的?
设备房多的有:消防水泵房、生活水泵房、发电机房、专用配电房、公用配电房、高压变电房、空调机房、锅炉房等等。
回复
5楼
风管阻力损失怎么估算 Pm取多大 ? 什么算弯头,三通较多 什么算少,每个判断标准?K值 取多少合适??
回复
6楼
我一般是安软件算风管阻力的,一般平均比摩阻在150 左右
回复
7楼
上面的,怎么答非所问呢?
回复
8楼
版主的解释和正确,我们这边就师这么做的
回复
9楼
很多审图人都会要求你不跨越分区,怎么改?如果都单独设置会有很多井和风机
回复
10楼
如果真的有这么多设备用房,那面积很大,肯定是单独的防火分区,不可能与车库合用。你所说的这些设备用房,除了发电机房需要自己专用的进排风井外,其他房间可以合用一套进排风井,并不是每个房间都单独做井。
回复
11楼
如果合用排风系统,同样会是一根风管在几个设备房都有开口了,跟设备房直接排入车库差不多。
回复