请教高手:高层建筑下有溶洞怎么处理?
qinduxing
qinduxing Lv.2
2008年08月14日 10:59:34
只看楼主

高层建筑物基础下有溶洞,11层住宅溶洞深度在地面以下15m,最深处35~40m,宽度达到8m,还有14、16层,溶洞深度较浅,宽度也小,该怎么处理比较好?

高层建筑物基础下有溶洞,11层住宅溶洞深度在地面以下15m,最深处35~40m,宽度达到8m,还有14、16层,溶洞深度较浅,宽度也小,该怎么处理比较好?
免费打赏
zozol
2009年01月07日 10:43:42
12楼
管桩仅能穿过全、强风化灰岩,采用C80混凝土的管桩(兄弟所见目前质量最好)亦仅可进入中风化灰岩1D左右,且采用大动能锤击法冒着桩尖桩身桩顶破坏的危险,钢管桩可适当考虑,所以,在非岩溶区嵌岩桩,尚要分析好管桩的入岩深度及承载力等因素才可使用,在需要一定入岩深度的岩溶区管桩则基本无法采用(岩溶区灰岩及白云岩等硬度及强度不一定都很低,只是碳酸盐较容易产生溶蚀而已)。
回复
dadayuyu2012
2013年06月24日 15:09:49
13楼
最近遇到一个富阳的项目 地面下9~14米有溶洞 岩溶分布无规律 发育一般 溶洞充填物为含砂粉质粘土 以半充填形式为主 溶洞大小0.5m~1.4m 考虑上部建筑均为多层 而且浅层有好土 承载力达到180kpa 下部无软卧下卧层 基础形式就采用浅基础 那基本上对上部建筑无影响
回复
qjl110406a
2013年06月24日 16:42:02
14楼
同意7楼意见
回复

相关推荐