一根长200米,185MM平方的5芯VV型电缆排放在电缆沟里,其安全载流量是多少?允许长时间超载电流最高为多少?
一根长200米,185MM平方的5芯VV型电缆排放在电缆沟里,其安全载流量是多少?允许长时间超载电流最高为多少?
2楼
据我所查到的数据是318A。
回复
3楼
《建筑电气常用数据》上的数据是当敷设在空气中时:25度385A;30度364A;35度342A;40度316A。
回复
4楼
《建筑电气常用数据》 论坛上有吗?
回复
5楼
《建筑电气常用数据》04DX101-1
敷设在埋地的管道内,长度在1千米内,185铜芯电缆载流量304A(铝芯电缆载流量236A)。
回复
6楼
这些东西都可以查数据的,是在不行还可以自己百度
回复
7楼
楼主,这个东东其实到处都有的,同意楼上的意见
回复
8楼
看过很多手册及样本,好像都不一样!!!因此选时应选择界面大1~2等级!!
回复
9楼
导体导线允许载流量A
聚氯乙烯绝缘电力电缆允许载流量(A)
截面(mm2) 二芯 三芯(四芯)
空气中敷设 埋地敷设 空气中敷设 埋地敷设
铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
1.5 21 - 23 - 17 - 18 -
2.5 28 22 30 23 24 18 24 18
4 38 29 39 30 32 24 32 22
6 48 37 48 37 40 31 40 31
10 66 51 64 39 56 43 53 41
16 88 69 83 63 75 57 69 53
25 112 84 107 82 95 73 86 68
35 139 104 128 98 118 90 106 82
50 169 127 152 116 144 110 125 97
70 218 163 187 144 184 141 154 120
95 265 197 221 170 224 172 183 141
120 308 229 252 193 259 199 208 161
150 356 265 284 219 300 230 236 182
185 483 303 320 246 342 263 265 205
240 557 357 369 284 404 310 305 236
300 - 413 416 321 467 358 344 266
回复
10楼
一根长200米,185MM平方的5芯VV型电缆排放在电缆沟里,其安全载流量是多少?应为330A.
回复
11楼
一根长200米,185MM平方的5芯VV型电缆排放在电缆沟里,其安全载流量是多少?应为300A.
回复