请教高手,疑难故障
yclsdjxsb_6841
2008年08月13日 17:40:36
来自于制冷技术
只看楼主

有一台半封闭5p压缩机,缺氟,加氟后整机声音时大时小,压力不稳定,机头结霜。(声音大时机头结霜高低压压力升高,声音小时机头自动化霜高低压压力降低)整机运作时机头内有当当声

有一台半封闭5p压缩机,缺氟,加氟后整机声音时大时小,压力不稳定,机头结霜。(声音大时机头结霜高低压压力升高,声音小时机头自动化霜高低压压力降低)整机运作时机头内有当当声
免费打赏
czgsx2008
2008年08月14日 07:13:40
2楼
机组回液液击现象。原因是膨胀阀供液量过大,机组回气过热度太小造成的。1.氟充加量先要合适。2.膨胀阀失调,结合蒸发温度吸气压力调小膨胀阀供液,增大回气过热度。
回复
czgsx2008
2008年08月14日 07:39:27
3楼
这是机组回液产生的液击现象。原因是供液量过大造成的。结合蒸发温度吸气压力调小膨胀阀供液。氟添加量首先要合适噢!
回复
czgsx2008
2008年08月14日 07:40:12
4楼
这是机组回液产生的液击现象。原因是供液量过大造成的。结合蒸发温度吸气压力调小膨胀阀供液。氟添加量首先要合适噢!
回复
czgsx2008
2008年08月14日 07:54:37
5楼
这是机组回液产生的液击现象。原因是蒸发器供液量过大,造成机组回气带液过热度太小造成的。你可结合蒸发温度和回气压力调节膨胀阀减小蒸发器供液量,提高回气过热度。注意系统添加的氟量要合适噢!
回复
yclsdjxsb_6841
2008年08月14日 09:12:21
6楼
多次调节膨胀阀都不行,更换了新的膨胀阀故障仍然不能排除,
回复
czgsx2008
2008年08月14日 11:08:26
7楼
拆开机头,看一看阀板组件可能出现了问题。