我维修一家用空调,蒸发器一半结露一半没有,测压力4.7MP。新手请教大虾。
我维修一家用空调,蒸发器一半结露一半没有,测压力4.7MP。新手请教大虾。
2楼
不好意思,打错了,是0.47MP。急啊!
回复
3楼
斑竹!出来请教一下。
回复
4楼
膨胀阀会不会没调好?高压是多少?
回复
5楼
不是所有的空调都有膨胀阀的。也有用毛细管。
一、用电流表测一下电流和实际表牌时的电流是否差不多?
二、高低压的情况。
三、用手摸进、排气温度。
建议你先把前三项的参数提供
[
本帖最后由 daxue1980 于 2008-8-21 14:55 编辑 ]
回复
6楼
1 多大的机器,压机低压端的温度是否理想来进一步判断R的充足量. 不要忽略真空不量
2 机器有霜不一定代表制冷理想哦,很容易误断
3 结合高低压和电流的大小来判断压机的气密性
4 单冷机还是冷热机?:time:
回复
7楼
电流是3.2A,应该是正常的。我还是搞不懂。是单冷机,回气管不结露。谢谢!
回复
8楼
增加蒸发器风量,再加点佛试试
回复
9楼
加氟啊!运转中把低压加到5公斤。
回复
10楼
那么出口的温度是多少?(蒸发器)
给机子抽空,从新加氟,把电流卡到额定值,回气在3~5公斤
回复
11楼
如果不看压力,只看这一半结露,一半不结露的话,这是正常的
当然,说的是一半,实际上,可能不是正正好好的一半
从理论上的解释是
35%,65%的气态和液体的混合物进入蒸发器
在蒸发器的某一点,所有液态制冷剂都吸热气化,从这一点以后,100%气态制冷剂开始过热。
所以,对应蒸发器所处环境的露点温度,蒸发器上也应该有一点,可以被看作结露与不结露的分界点。 当然这一个点,从实际工程的角度上说,不应该正好一半的位置上,应该还有靠后,就是更靠近蒸发器出口。
这里有一个假设,蒸发器上的温度变化是连续的,而不是跳跃的。只要是连续的,不管是不是线性的,都不再重要了。
回过头来说压力,0.47mpa , 对22来说,是很理想的。是设计工况值。
回复