变电所(变压器)距负荷中心的距离如何确定?
tjxl24
tjxl24 Lv.2
2008年08月13日 13:17:19
来自于变压器
只看楼主

一个大型场区,既有大型用电设备(单台功率为220kW,共4台),又有生产生活辅助区,且两者相距较远(直线距离为750m),低压(380/220V)供电,现在请教各位专家,采用箱式变电站、YJV电缆供电的话,箱变放在什么位置比较合理;一般变电所(变压器)距负荷中心的距离如何确定?有专家说,低压供配电系统中,变电所(变压器)距负荷中心的距离不宜超过350m,这样说法对不对?是不是要进行线路电压损耗计算?是的话,用什么公式可以算出供电回路的压降及末端电压?谢谢。

一个大型场区,既有大型用电设备(单台功率为220kW,共4台),又有生产生活辅助区,且两者相距较远(直线距离为750m),低压(380/220V)供电,现在请教各位专家,采用箱式变电站、YJV电缆供电的话,箱变放在什么位置比较合理;
一般变电所(变压器)距负荷中心的距离如何确定?有专家说,低压供配电系统中,变电所(变压器)距负荷中心的距离不宜超过350m,这样说法对不对?是不是要进行线路电压损耗计算?是的话,用什么公式可以算出供电回路的压降及末端电压?谢谢。
免费打赏
tjxl24
2008年08月14日 12:27:39
2楼
没有专家知道吗?这样的问题相信有很多搞电气设计的朋友都会遇到,大家都是怎么确的?有知道的朋友不如都来讨论一下,大家相互提高,说不定你会发现一个比较快捷、简便的方法,知道的朋友也不要藏着了,把你的好的办法给大家分享一下吧。谢谢。
回复
c283434618
2008年08月14日 15:36:44
3楼
技术措施规定:低压线路的供电半径一般不宜超过200m。
回复
slws1978
2008年08月14日 16:04:59
4楼
是,容量一般不超过1600KVA,要不供电半径太大了
回复
jingli1984
2008年08月14日 17:40:05
5楼
采用3台变压器。各负责三个区供电。比较经济使用。
回复
jingli1984
2008年08月14日 17:41:30
6楼
采用2台变压器。分别负责大型场区和生产生活辅助区供电。比较经济使用。
回复
tjxl24
2008年08月15日 08:36:06
7楼
感谢以上网友的解答,如果说得具体一点儿的话就更好了,比如,怎样计算压降?考虑到经济运行都用哪些公式来计算?功率损率要不要计算?如何计算?等等。
回复
xilingcandi
2008年08月15日 09:36:45
8楼
一般而言供电范围不超过400米。如果个别负荷比较远。一般也要求在500米之内。具体位置以靠近负荷中心为原则。
回复
lin200433038283
2008年08月15日 17:50:57
9楼
至于功率的精确计算,你要知道末端的功率P、Q,线路的参数R、X,即可计算功率损耗,末端电压的降落也可以求出,用一些数学的方法还可以帮你选出最佳的箱变位置,,本人还没有相关经验,不知道有没有高手来个全面的技术讨论
回复
cwbxay
2008年08月15日 20:30:29
10楼
一般400V供电半径不超过500米,否则损耗太大,箱变可以设在负荷中心侧,变压器容量可根据需用系数等方法计算,一般变压器不宜超过1600KVA ,但实际应该根据满足技术条件,能经济运行就行,如果设一台变压器投资较少,容量也可超过1600KVA .
回复