什么是震型呢?振型是指体系的一种固有的特性,它与固有频率相对应 每个建筑物有多个固有频率 每个频率对应一个,震形有很多个。振型的选择我是这样的 按理说,以结构刚度句阵自由读的总个数作为结构计算振兴数可完全包含振型分解反映谱法,给出的全部地震作用效应,其设计的是最真实和安全的。 但是,对于一个大的工程,计算结构的所有振型、水平地震作用标准值和进行水平地震作用组合计算,对计算机是开销太大了。所以往往无法实现。

什么是震型呢?
振型是指体系的一种固有的特性,它与固有频率相对应

每个建筑物有多个固有频率
每个频率对应一个,震形有很多个。
振型的选择我是这样的
按理说,以结构刚度句阵自由读的总个数作为结构计算振兴数可完全包含振型分解反映谱法,给出的全部地震作用效应,其设计的是最真实和安全的。
但是,对于一个大的工程,计算结构的所有振型、水平地震作用标准值和进行水平地震作用组合计算,对计算机是开销太大了。所以往往无法实现。
其实,最后的那些高振型对结构的地震作用的贡献已经很小了,只要计算足够的振型数就够了,因此,就有了这样一个问题:
究竟要选多少振型才够呢?

在pkpm中,振型数的选择是要人为的输入的。


在《抗规》和《高规》中提出了“振型参与质量”的概念和应用原者。此概念是出现于WILSONE.L这老教授的ETABS中。他指出在层刚性板的假设下,如果累计x,y的振型有效的质量,都大于90%的时候,这时候我们就可以认为选了足够的振型了。

如果,你发现你的有效质量系数不够90%,那可以说明后续的地震作用效应不能忽略。如果不能保证这点,那将导致计算所考虑的地震作用片小。

查看,有效质量系数可以在查看:wzq.txt文件 [周期、地震力与振型输出文件 ]以下是我的一个实际工程中的一段截取数据:
各层 X 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号
Tower : 塔号
Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力
Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力
Mx : X 向地震作用下结构的弯矩
Static Fx: 静力法 X 向的地震力
Qox : X 向的基底剪力
Mox : X 向的地震倾覆弯矩
Qox/Ge : X 向剪重比
-------------------------------------------------------
Floor Tower Fx Vx (剪重比) Mx Static Fx
(kN) (kN) (kN-m) (kN)
6 1 75.03 75.03(11.32%) 232.60 303.58
5 1 633.69 704.98( 9.19%) 2549.56 908.27
4 1 576.60 1253.88( 8.36%) 6652.40 773.81
3 1 514.18 1684.86( 7.54%) 12106.75 597.70
2 1 471.49 2022.22( 6.82%) 18579.68 421.59
1 1 403.70 2276.82( 6.08%) 28703.53 260.19


抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 2.40%

X 方向的有效质量系数: 99.19%

1110808664691.jpg

突破
2005年03月26日 15:14:08
2楼
很好
回复
cdbaby
2005年04月10日 22:36:06
3楼
达人一个!!!看了你的贴子觉得自己的知识还不够!!!我会努力提高自己!!!争取早已天成为结构达人。
回复
vvjing0535
2005年04月27日 09:16:37
4楼
太感谢了,我以前不知道这些,
回复
ehero
2005年08月27日 09:39:47
5楼
抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 2.40%???
剪重比到底是2.4%还是1.6%啊???
回复
mtjs
2005年12月17日 00:01:16
6楼

------建议兄弟去看一看规范,7、8、9度抗震要求是不一样的。
回复
meimei1234
2006年02月28日 16:17:56
7楼
好好好
回复
江南9527
2006年03月05日 10:55:06
8楼
好贴啊!
回复
sy32761626
2006年11月05日 13:14:49
9楼
真是好帖啊,谢谢楼主的解释,以后多写的这么概念性的东西吧!
回复
yunfeiyang000888
2007年01月17日 13:19:14
10楼
真是好帖啊,谢谢楼主的解释,以后多写的这么概念性的东西吧!
每个作结构的工程师都应改深刻理解的!!!!
回复
changhaifenglnas
2007年08月09日 11:00:57
11楼
抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 2.40%???
剪重比到底是2.4%还是1.6%啊???
2.4还是1.6 与地震加速度有关系
7度0.1 剪重比到底是1.6%
7度0.15 剪重比到底是2.4%
回复