请教,屠宰废水处理
hwqheq
hwqheq Lv.3
2008年08月12日 20:55:43
来自于水处理
只看楼主

我正在做一个屠宰废水处理方案,设计流量为160立方米每天,水质如下:BOD5/(mg/L) 300CODCr/(mg/L) 800SS/(mg/L) 200NH3-N(mg/L) 50动植物油(mg/L) 100出水按《肉类加工工业水污染排放标准》(GB13457-92)一级标准执行我采用工艺: 格栅 隔油池 酸化调节池 曝气 沉淀池 清毒池我第一次做设计,请问用这工艺能达标?曝气时间大概要多久?

我正在做一个屠宰废水处理方案,设计流量为160立方米每天,水质如下:
BOD5/(mg/L) 300
CODCr/(mg/L) 800
SS/(mg/L) 200
NH3-N(mg/L) 50
动植物油(mg/L) 100
出水按《肉类加工工业水污染排放标准》(GB13457-92)一级标准执行
我采用工艺: 格栅 隔油池 酸化调节池 曝气 沉淀池 清毒池
我第一次做设计,请问用这工艺能达标?曝气时间大概要多久?
免费打赏
sqc10520
2008年08月13日 15:23:08
2楼
是A/O工艺吗?如果前期的预处理做的好的话,基本后面没问题的,你的COD才800
回复
hwqheq
2008年08月15日 15:34:17
3楼
和A/O 有些类同,但没回流。现在我设计在曝气池体积在90方左右,曝气时间大概有10个小时吧,不知道这样能行不? 没经验算法也是照书的算的。
回复
talmh
2008年08月17日 12:01:32
4楼
用强力吸附混凝药剂做预处理能达到的,联系 talmh@126.com交流:handshake
回复
pingdan123
2008年08月20日 16:18:02
5楼
用厌氧+好氧+消毒就可以了
回复
zhang_zhengyong
2008年08月28日 09:36:19
6楼
最好加个气浮更加保险些
回复
hwqheq
2008年09月02日 16:44:22
7楼
目前用的是这个厌氧加好氧工艺
回复
hwqheq
2008年09月02日 16:45:08
8楼
目前用的是这个厌氧加好氧工艺
回复
hwqheq
2008年09月02日 16:45:39
9楼
目前用的是这个厌氧加好氧工艺
回复
green1046
2008年09月09日 18:30:37
10楼
多谢,我非常西药这样的资料,不过先看看,是不是和,不过也可以作为参考!
回复
i_believe_yuan
2008年09月12日 09:57:40
11楼
曝气最好用SBR,能去除水中的氨氮
回复