10米*10米跨井字梁的砖混结构,请高手进来麻烦审下,初次设计,心里没有底了.
hipboy
hipboy Lv.2
2008年08月11日 23:44:56
来自于砖混结构
只看楼主

:) 希望朋友能给我指点指点了,先谢谢了,因为,我这是集设计、施工于一身,自己有经验不足,压力还真不小.

:) 希望朋友能给我指点指点了,先谢谢了,因为,我这是集设计、施工于一身,自己有经验不足,压力还真不小.
730f2556925c5ad99a3d.rar
265 KB
立即下载
hipboy
2008年08月12日 18:38:08
2楼
有兄弟姐妹能发表下意见吗?这个结构,稳定不?
回复
jasonlee131
2008年08月14日 22:51:43
3楼
图看得不完整只能随便说点:你的上部用砖混结构基础又是独立柱基加地梁,结构形式混乱;你要嘛就是砖混跟条基,建议梁端的构造柱用尺寸大点的附壁柱,你的井字梁不知道配筋和饶度够不够,虽然屋面荷载不大但跨度还是比较大;我个人建议还是采用框架结构或者排架结构也可以。
回复
hipboy
2008年08月19日 23:11:03
4楼
谢谢混混的建议了, 井字梁就是我担心的啊,我用井字梁静力计算手册大概算了下,感觉还好,可是,到底还是第一次算,所以,也不敢说对不对的.
还恳请大侠们帮忙考虑考虑了.