为何柜子外壳带电?
yuanhui.1306390
2008年08月11日 20:55:31
只看楼主

一个控制电机拉丝的控制柜,里面有变频器,5个接触器,380/220V的变压器,还有个整流桥,控制线路都正常,电机也都正常工作,但是为什么柜子表面我用电笔打的时候,里面灯是亮,手偶尔碰到也有一点麻的 我这就找是不是哪里有线破掉了 ,但是怎么找也没有,那我就有疑问了 ,这是为什么呢

一个控制电机拉丝的控制柜,里面有变频器,5个接触器,380/220V的变压器,还有个整流桥,控制线路都正常,电机也都正常工作,但是为什么柜子表面我用电笔打的时候,里面灯是亮,手偶尔碰到也有一点麻的
我这就找是不是哪里有线破掉了 ,但是怎么找也没有,那我就有疑问了 ,这是为什么呢
免费打赏
cyb7311
2008年08月12日 10:30:32
2楼
检查一下变频器接地点是否完好接地,同时检查变压器、接触器等带接地点是否有接地。负载不运行时进行检查是否带电,一项一项检查,同时检查一下是否有涡流现象。
回复
yuanhui.1306390
2008年08月12日 17:42:59
3楼
请问还有其他可能么???
回复
dzh98
2008年08月12日 19:03:59
4楼
这种情况多数是漏电或者有感应电或者接地不好。可以仔细检查。
回复
jyjjaagd
2008年08月13日 10:58:45
5楼
检查一下变频器接地点是否完好接地,同时检查变压器、接触器等带接地点是否有接地。负载不运行时进行检查是否带电,一项一项检查,同时检查一下是否有涡流现象。
回复
宛龙九八
2008年08月13日 12:16:02
6楼
断电状态下,测各导电点对外壳的电阻,先从控制回路测起,排查漏电点,尤其注意有导线接头的部位
回复
szhuyou
2010年08月16日 14:10:40
7楼
看看, 了解下.感谢