TSC低压动态无功补偿装置所用的电容器是什么型号的?
huanghaifeng
2008年08月11日 16:24:46
只看楼主

是和普通的电容柜用的 一样的BZMJ,BCMJ等普通的三相自愈式电容器吗?

是和普通的电容柜用的 一样的BZMJ,BCMJ等普通的三相自愈式电容器吗?
免费打赏
扬州华锦电气
2008年08月12日 08:41:27
2楼
电容器是没什么特殊规定的,关键是控制器和可控硅无触点电容投切开关,顺便提醒一下尽量不要复合型的可控硅开关俗称复合开关的那种东西.
回复
sqf-zx
2008年08月13日 11:29:54
3楼
同意楼上的:victory:
回复
huanghaifeng
2008年08月13日 16:41:41
4楼
多谢几位。:handshake
回复
ccc678
2008年08月14日 08:53:20
5楼
电容器的耐压是不是应该提高?请讨论!
回复
ccc678
2008年08月14日 08:55:19
6楼
如果串了电抗器或选二组可控硅对控制,电容器的耐压值应该提高.
回复
huanghaifeng
2008年08月18日 20:42:03
7楼
用0.45级的:victory:
回复
ge.ren
2008年08月19日 17:51:58
8楼
求各位大哥、大姐、大伯、阿姨们,请大家帮个忙,我想给补偿控制器做个简单的自动投切实验,怎样可以简单的方法实现呢?有人说用个小变压器如220/8.5V 10VA的直接接到控制器电流取样断就可以了,但我试了不行的,功率因数是有了,但导线发热太厉害了,到底应该用什么样的小变压器才行呢,求大家了急用,谢谢!!!!!!
回复
huanghaifeng
2008年08月21日 19:36:37
9楼
看不懂,接在互感器上不就可以了
回复
cz13306196492
2008年08月28日 14:10:54
10楼
控制器只要加电压、电流就可以了做试验了
回复
xuhuihong
2009年02月13日 15:34:58
11楼
用控制变压器就可以了
回复

相关推荐