请问在楼板上压槽怎么控制深度?那些部位适合压槽啊?
请问在楼板上压槽怎么控制深度?那些部位适合压槽啊?
12楼
pioneer008 发表于 2014-6-21 12:54 我也遇到过这种情况,主要是压槽的时候,土建的工人把压槽管当做浇灌通道,而面筋都被压下去了,导致压槽过 …一看这段文字解说就知道您是搞过施工的,这些经验都是过来人才有的。这里针对您回复的提几个问题:第一点和第二点是不是各自独立的方法,不是先后的顺序1、在土建铺面筋时在管道路线上加马凳,这样不会在压槽时用力过大使钢筋变形凹陷。2、在混泥土浇灌后的3-4个小时后压槽(当然这个时间还是要靠自己把握),采用单根管压槽(长管与短管搭配使用),这样压起来比较灵活方便,压槽后立即取出钢管。个人还是觉得第二点施工方便点,但是也赞同您说的“压槽在土建抹灰的时候会被土建埋掉大部分,之后做水管时会进行二次清理,而甲方不会给你这部分的钱”“在你做完管道后,会打地坪,土建工人会用斗车载着混泥土从管子上碾压,容易破坏,当然有人会说保压可以避免这个问题”这里牵涉到”保压“是什么意思呢!让给水管内充满一定压力的自来水对于土建打地坪而言有什么联系吗?
回复
13楼
好的谢谢诶 我在查查看 !
回复
14楼
好的谢谢:handshake
回复
15楼
很精彩的回复,谢谢分享
回复
16楼
知乎圆桌 发表于 2015-7-10 15:33 一看这段文字解说就知道您是搞过施工的,这些经验都是过来人才有的。这里针对您回复的提几个问题:第 …在做地坪时,土建的人一般都是用斗车运料,在运输过程中难免会对管道接口处破坏(还有故意破坏的),如果不进行保压(情况允许的话可以直接接入市政自来水管道),你就不知道哪里漏水了,到时候地坪浇筑完成后再贴地砖,自来水通进去,到处都在漏水,然后你会屁颠屁颠的去砸地砖修水管,到处撕逼。
回复