断路器的热脱扣器,要是导线选择过小,过载发热,热脱扣器会不会脱扣?
断路器的热脱扣器,要是导线选择过小,过载发热,热脱扣器会不会脱扣?
免费打赏
lingxuct
2008年08月10日 06:01:08
2楼
看你整定值的大小了。
回复
llkine
2008年08月10日 13:14:22
3楼
热脱扣器脱不脱扣是和线路的电流有关系的,不是线路发热就要脱扣,线路电流持续到达脱扣器的整定电流,就要脱扣了。但如果导线选择过小,虽然导线发热了,但没达到脱扣器的整定值,也不会脱扣的。