高层建筑的设备转换层是否设计消火栓???
hujl2001
hujl2001 Lv.4
2005年03月14日 16:22:44
只看楼主

请教在一类高层建筑,设备转换层,净高2150,小于2200,是否需要设置消火栓设备,自动喷林系统依据规范可以不设置,消火栓是否需要。本转换层里边没有避难间,为人口少出入的地方。但是因为电气专业的管线叶需要在设备层转换,请教高手解答。

请教在一类高层建筑,设备转换层,净高2150,小于2200,是否需要设置消火栓设备,自动喷林系统依据规范可以不设置,消火栓是否需要。
本转换层里边没有避难间,为人口少出入的地方。但是因为电气专业的管线叶需要在设备层转换,请教高手解答。
免费打赏
freemanzy
2005年03月14日 16:51:49
2楼
规范规定:设置室内消火栓系统的建筑每层都要设置消火栓。。
回复
dram2000
2005年03月14日 21:29:50
3楼
建筑设计防火规范

GBJ16—87(2001修订版)


第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:

一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;
回复
yanwangnanfei
2005年03月14日 23:38:06
4楼
不需要,楼上引用的规范已说明问题了
回复
gs2001
2005年03月15日 09:24:50
5楼
设备转换层是否需要设置消火栓 当然是要看具体设备转换层布置了哪些设备
设备转换层如果存在可燃物就需要布置消火栓

可燃物的类型
A类 含碳固体可燃物 如木材 棉 毛 麻 纸张等
B类 甲、乙、丙类液体
C类 可燃气体 如煤气 天然气 甲烷 丙烷 乙炔 氢气等
D类 可燃金属 如钾 钠 镁 钛 锂 铝镁合金等
电器火灾

湿式自动喷水系统一般只针对A类可燃物和电器火灾


回复
伯大哥
2005年03月15日 10:43:49
6楼
楼上说的比较具体,如果没有可燃物可以不设。
回复
zqw5w5w
2005年03月15日 11:24:25
7楼
设不设主要是看消防局的意见
回复
xiaochuang_ok
2005年03月15日 12:18:19
8楼
我们这里有个电信机房及电视控制中心原来设计时就设喷淋及消火栓,图纸会审后全取消了,就是因为设备的特殊性。因此,楼主应该把你的问题表述的更明确些。
回复
scy365
2005年03月15日 12:28:35
9楼
电气专业的管线为可燃物
所以需要布置消火栓


回复
wx8001
2005年03月15日 13:20:33
10楼
设备转换层如果存在可燃物就需要布置消火栓,我觉得 可以不设
回复
airwwj
2005年03月15日 13:50:45
11楼
设备转换层如果存在可燃物就需要布置消火栓,我觉得还是设置的好!主要还是要看当地的消防大队的意见了!呵呵!!
回复