最近有个F-C接触器柜项目,用的是ABB的VSC中置式真空接触器,这个接触器相距150mm,再加上铜排宽度肯定是不够125mm的,不知道该怎么处理?有高手有这方面经验吧,不吝赐教。。。谢谢!
最近有个F-C接触器柜项目,用的是ABB的VSC中置式真空接触器,这个接触器相距150mm,再加上铜排宽度肯定是不够125mm的,不知道该怎么处理?有高手有这方面经验吧,不吝赐教。。。谢谢!
2楼
加高压热缩套管,相间距可以缩小到80mm。
回复
3楼
哦,这样啊,嘿嘿,我考虑进了死胡同了
回复
4楼
可是还有其他办法吗?
回复
5楼
2楼的说的有依据吗,好像没听过!!
回复
6楼
不知道你们用过ABB的真空接触器没有,它们的相间距也不够,而在相间加了有机玻璃板。
回复
7楼
高压热缩套管不能用于相间距离不够,而做为绝缘使用,相间距离不够可采用绝缘板。
回复
8楼
呵呵.楼上说的对.:handshake 顶楼上.
回复
9楼
加相间绝缘隔板
回复
10楼
只能加相间绝缘隔板了
回复
11楼
其实我感觉在相间距不够的情况下,即使加绝缘板或者复合绝缘材料都bu安全了,因为这些材料在现场运行过程和时间的过长都会发生变化吧
回复