谁做过F-C接触器柜?
liuli198222
2008年08月08日 22:04:33
只看楼主

最近有个F-C接触器柜项目,用的是ABB的VSC中置式真空接触器,这个接触器相距150mm,再加上铜排宽度肯定是不够125mm的,不知道该怎么处理?有高手有这方面经验吧,不吝赐教。。。谢谢!

最近有个F-C接触器柜项目,用的是ABB的VSC中置式真空接触器,这个接触器相距150mm,再加上铜排宽度肯定是不够125mm的,不知道该怎么处理?有高手有这方面经验吧,不吝赐教。。。谢谢!
免费打赏
ilfang
2008年08月09日 08:00:43
2楼
加高压热缩套管,相间距可以缩小到80mm。
回复
liuli198222
2008年08月09日 15:10:59
3楼
哦,这样啊,嘿嘿,我考虑进了死胡同了
回复
liuli198222
2008年08月21日 08:53:11
4楼
可是还有其他办法吗?
回复
sushibo4321
2008年08月21日 10:44:35
5楼
2楼的说的有依据吗,好像没听过!!
回复
lidehong760721
2008年08月23日 13:27:41
6楼
不知道你们用过ABB的真空接触器没有,它们的相间距也不够,而在相间加了有机玻璃板。
回复
yhb2313
2008年08月23日 14:14:39
7楼

高压热缩套管不能用于相间距离不够,而做为绝缘使用,相间距离不够可采用绝缘板。
回复
yyc815001
2008年10月15日 08:10:33
8楼
呵呵.楼上说的对.:handshake 顶楼上.
回复
xj123456789
2008年10月17日 14:07:28
9楼
加相间绝缘隔板
回复
tws0925
2008年10月17日 14:25:41
10楼
只能加相间绝缘隔板了
回复
evangenlin
2008年10月28日 15:44:14
11楼
其实我感觉在相间距不够的情况下,即使加绝缘板或者复合绝缘材料都bu安全了,因为这些材料在现场运行过程和时间的过长都会发生变化吧
回复

相关推荐