讨论 求教 中央空调的怎样节能
wangyidl
wangyidl Lv.2
2008年08月08日 06:24:23
来自于中央空调
只看楼主

中央空调活塞式冷却水的标准工况是进水温度是32℃ 冷冻水的出水温度是7℃ 耗电很大 怎样调节才最省电 比如 冷却水的温度控制在多少度运行好 其他有什么好方法 欢迎大家热情讨论 我爱你们 :kiss: :kiss: :kiss:

中央空调活塞式冷却水的标准工况是进水温度是32℃ 冷冻水的出水温度是7℃
耗电很大 怎样调节才最省电 比如 冷却水的温度控制在多少度运行好 其他有什么好方法
欢迎大家热情讨论 我爱你们 :kiss: :kiss: :kiss:
免费打赏
wangyidl
2008年08月08日 17:01:30
2楼
可以泛泛而谈啊 原理应该是差不多吧
不用考虑保温 开关窗 隔热等外在因素 只考虑机组在大负荷下 怎样能省电 机组应怎样运行 冷却水循环泵
冷冻水循环泵 冷却风扇 应怎样投入
比如冷却水温的控制 在压缩机一台工作时是多少 三台工作时是多少 应该有个说法吧 或则是冷却水温越低越好[当然机组要求不低于20℃ 低于20度自保] 能给个专业的回答吗 版主师傅 :handshake
回复
bj5945
2008年08月09日 13:22:49
3楼
楼主呀,你讲的一点不专业呀。冷却水水温是无法控制的,冷却水的温度能降到多少,只能靠天定,理论上的极限是室外的湿球温度。室外的湿球温度谁也控制不了:o :o
中央空调的节能涵盖了太多的东西。泛泛谈一谈都很困难。
回复
aw100
2008年08月09日 17:03:35
4楼
从设备方面考虑。
从系统方面考虑。
从建筑结构,材料方面考虑。
从经济实用性方面考虑
从地区特点方面考虑。
从人的使用习惯方面考虑。
。。。
回复
yanlufeng
2008年08月09日 20:42:03
5楼

5楼讲的挺好,再加一部分;
当地的气候情况、项目的实际负荷、可能的冷热回收、可能改进的部分,,,
回复
bj5945
2008年08月10日 19:14:59
6楼
5#讲的那一个方面,都有非常多的内容:lol :lol :lol 题目还是太大了:lol
回复
wangyidl
2008年08月10日 22:27:10
7楼
请不要吓唬我好吗 如果不[[ [从设备方面考虑 系统方面考虑 建筑结构 材料方面考虑 经济实用性方面考虑 地区特点方面考虑 人的使用习惯方面考虑当地的气候情况、项目的实际负荷、可能的冷热回收、可能改进的部分]]]] 等等这些方面考虑 只从现有的运行调节着手呢
回复
wangyidl
2008年08月10日 22:39:33
8楼
如果我说用地下水 或海水和冷却水换热是否比用空气里效果好
相同的制冷条件投入一台冷却泵或两台冷却泵 制冷机组的制冷效果哪个好啊 不要打我棍棍啊 我很迷惑啊:(
回复
bj5945
2008年08月11日 00:10:14
9楼
你可以用地下水或海水对冷凝器进行冷却,没有问题,事实上这就是水源泵系统。这种系统的确可以降低冷却水的温度,但是这种系统有局限性,没有地下水的地方怎么办,不在海边怎么办。
相同制冷条件下,肯定一台冷却泵好呀,两台水泵并联效率肯定没有一台泵来的好呀。建议翻一翻工程热力学,空气调节用制冷技术,系统学习一下。你问的问题都是基本问题,上学时没好好看书吧:lol :lol
如果一个做好了的系统,想要节能,只能从水系统与风系统上着手了。办法还是有些的,首先看一看水泵与风机是不是选大了,如果大了换吧。要是觉得冷水机组效率不高也换了:lol :lol :lol
回复
wangyidl
2008年08月11日 23:09:56
10楼
比如冷却水温的控制 在压缩机一台工作时是多少 三台工作时是多少 应该有个说法吧 或则是冷却水温越低越好[当然机组要求不低于20℃ 低于20度自保] 能给个专业的回答吗 版主师傅 我很迷惑啊上学时没好好看书吧
:loveliness: :loveliness:
回复
bj5945
2008年08月12日 00:02:46
11楼
冷却水水温是无法控制的,冷却水的温度能降到多少,只能靠天定,理论上的极限是室外的湿球温度。室外的湿球温度谁也控制不了 :L :L
冷却水温越低越好,不用控制。管它几台压缩机工作,冷却水温越低越好。
唉:time: :time:
回复

相关推荐