PKPM中框架结构井字梁在支座处上部超规,如何调整?
wangliang5705462
2008年08月07日 14:53:25
来自于PKPM
只看楼主

一个八层办公楼,框架结构,36高,七度,0.1g,二类场地,场地特征周期0.35t,顶层设计大会室,中间抽柱,楼面结构拟用井字梁楼盖,但是在pkpm中用satwe计算后发现,井字梁与中柱连接的上部超筋(条幅系数0.85),不知如何调整?请高手指点?是否可以在satwe特殊构件内设定梁的条幅为0.7或者更低?

一个八层办公楼,框架结构,36高,七度,0.1g,二类场地,场地特征周期0.35t,顶层设计大会室,中间抽柱,楼面结构拟用井字梁楼盖,但是在pkpm中用satwe计算后发现,井字梁与中柱连接的上部超筋(条幅系数0.85),不知如何调整?请高手指点?是否可以在satwe特殊构件内设定梁的条幅为0.7或者更低?
wangliang5705462
2008年08月07日 14:55:32
2楼
8F.JPG
回复
nono203
2008年08月08日 00:18:48
3楼
井字梁本身就要避免柱子的位置的.
回复
ougaogong
2008年08月08日 08:48:07
4楼
楼主的观点是对的,可以通过特殊定义来弄。跟柱子连接,那么程序会定义为框架梁,要考虑水平荷载,也要调幅。
satwe中,以主梁输入的次梁是不能调幅的,0.85的系数只对框架梁有用。
3楼说的也有道理,但不是唯一的,也可以在柱子上的。
我觉得这样的情况处理比较麻烦,弄不好还受力不清晰,多算多比较是一个比较好的方法。
回复
zk19820312
2008年08月13日 10:20:48
5楼
看看净高能不能把与柱连接的梁加大为框架梁
回复
dafter
2008年08月13日 13:30:15
6楼
把井字梁做成铰接,你可以看看井字梁的计算表,作为铰接计算
回复
weizuohua2008
2008年08月16日 09:40:33
7楼
能在这里和大家相见真的很高兴,希望通过我们的交流,大家共同进步!
回复
huangleixiao
2008年09月01日 17:37:58
8楼
你设计的井字梁与柱子是采取"抗"的方式,是可以的!
如想改变超筋,可把与柱子相连的井字梁的截面变大,其余小井字梁套在其中,形成大小井字相嵌固的结构形式!
回复
andy独家记忆
2014年09月22日 15:33:40
9楼
学到很多东西,谢谢各位楼主!!!
回复
ligang15388623310
2016年08月19日 13:12:09
10楼
抗剪超了,梁需要加宽
回复

相关推荐