关于剪力墙约束边缘构件的几点疑问
concrete-steel
2008年08月06日 15:14:23
只看楼主

最近刚开始做带有约束边缘构件的剪力墙结构,对于约束边缘构件有几点疑问:1. 计算Lc时的hw该如何取值,规范上说hw为剪力墙墙肢长度,那么可不可以理解为剪力墙的无肢长度(如何遇到洞口算至洞口边);2. 对于转角柱hw是不是取两方向剪力墙长度中的较大值来计算Lc?3. 剪力墙墙身水平筋的计算:假定在总信息中输入的水平筋间距为200,satwe算的的水平筋配筋面积为H3.0,假定墙厚为400mm,两排筋,那么水平筋单边配筋面积是不是这样计算:(300/2*1000/200=750mm2

最近刚开始做带有约束边缘构件的剪力墙结构,对于约束边缘构件有几点疑问:
1. 计算Lc时的hw该如何取值,规范上说hw为剪力墙墙肢长度,那么可不可以理解为剪力墙的无肢长度(如何遇到洞口算至洞口边);
2. 对于转角柱hw是不是取两方向剪力墙长度中的较大值来计算Lc?
3. 剪力墙墙身水平筋的计算:假定在总信息中输入的水平筋间距为200,satwe算的的水平筋配筋面积为H3.0,假定墙厚为400mm,两排筋,那么水平筋单边配筋面积是不是这样计算:(300/2*1000/200=750mm2


补充一点:
我认为约束边缘构件设计的几个要点:
1.Lc的确定
2.阴影区内纵筋配筋率
3.阴影区内箍筋体积配箍率(且要满足箍筋间距要求)
4.墙身的竖向分布筋配筋率的设定(影响约束边缘构件的计算配筋面积)和水平筋间距的输入


以上几个问题,还请朋友们解答,谢谢!
xingyong80
2008年08月06日 16:31:23
2楼
建议你可以看看04SG330那本图集《混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用》
Lc可以选的,比如说二级的Lc(暗柱) LC的取值是在0.20hw、1.5bw、450中取一个大值
剪力墙墙身水平筋的计算有点问题H3.0是指双面配筋,200mm的间距,如果按两排筋的话你需要14@200
其它的你参见04SG330~~
回复
wangkai1207
2008年08月06日 16:54:37
3楼
恩,看下,对剪力墙还不是很了解,还没开始做高层不懂~~~
回复
leon_xdj
2008年08月06日 22:33:26
4楼
Lc是根据墙长确定的
回复
leon_xdj
2008年08月06日 22:34:18
5楼
阴影区内纵筋配筋率是根据计算或构造确定
回复
leon_xdj
2008年08月06日 22:36:33
6楼
阴影区内箍筋体积配箍率:也根据计算和构造确定,
.墙身的竖向分布筋配筋率的设定:满足规范的最小要求,据墙的抗震等级确定
回复
leiojie
2008年08月07日 17:54:11
7楼
其实也不要求控制得这么准确,除非要求控制造价的情况下考虑的这么死
一般来说按照计算结果及构造进行配筋
回复
lxw8318
2008年08月13日 17:57:18
8楼
墙轴压比小于0.3,设构造边缘构件。
回复
boliwutoubang
2010年01月04日 11:46:52
9楼
学习了,谢谢大家
回复
hx97073465
2010年01月05日 09:23:31
10楼
三、四及抗震中,设计的都是构造边缘柱,构造配筋就行了。。。
回复
qwesda273
2011年11月14日 13:33:13
11楼
个人认为是按墙长1计算,因为截面配筋的截面是墙长1的截面。如果上部有洞口,可按上部的墙肢进行计算。
回复

相关推荐

APP内打开