大家帮忙设计下,我是小白啊~~
cdyhuacai
cdyhuacai Lv.2
2008年08月05日 22:28:33
来自于中央空调
只看楼主

我公司现在要招标,我公司技术中心大楼,3层楼,总面积3700多平米,设计冷量585KW。(地方在重庆) 请问各位专家,我们该选用什么样的机型,分层控制该怎样控制呢? 不好意思哈,隔行如隔山。:kiss:

我公司现在要招标,我公司技术中心大楼,3层楼,总面积3700多平米,设计冷量585KW。(地方在重庆)

请问各位专家,我们该选用什么样的机型,分层控制该怎样控制呢?

不好意思哈,隔行如隔山。:kiss:
免费打赏
guanyeyi
2008年08月05日 22:42:40
2楼
兄弟给你介绍个好东西,看了你就该知道你需要的是什么了 http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=41925341&way=2
回复
cdyhuacai
2008年08月06日 11:19:01
3楼
所以各位大侠,简单说两句嘛
采用什么机型最划算
回复
ylttzkx
2008年08月06日 15:00:32
4楼
用水环空调或用风冷模块好点,最好用管理简单点的,能像分体一样操作最好.
回复
dljzcy516
2008年08月07日 14:32:25
5楼
要看你现场什么情况了
这个楼是什么功能的?
最好是有现场图纸啊
回复
guochushan
2008年08月07日 16:17:22
6楼
这个设计冷量585肯定是估算的,技术大楼里面有实验室的话应该不只这个数
回复
jz031013
2008年08月07日 22:27:32
7楼
可以考虑用风冷水环热泵机组,末端用风机盘管
回复
bj5945
2008年08月08日 00:00:19
8楼
办公楼158W/m2,已经偏大不少了,你还嫌小呀:L 用风冷水环热泵机组,末端用风机盘管。这两个东西怎么配合着用,请指教:L :L :L 用水环空调系统,不如用多联机系统。这是个专业论坛,大家可以专业点吗,不是推销的场所:L :L :hug: :hug:
楼主我建议用多联机系统,建筑说大不大,说小也不算太小。多联机用在这样规模 与类型 的建筑 上还是挺合适的。不过要是要求不高的话,用分体机也是不错的选择,最便宜,控制当然也没有问题,可以每个房间单独控制:lol :lol :lol
回复
qiqi_1126
2008年08月08日 10:36:17
9楼
用大金VRV系统,对于这样的规模挺合适的,外机全部放在楼顶。
回复
longmy
2008年08月12日 09:43:03
10楼
:victory: :victory: :victory:
回复

相关推荐

APP内打开