请问供热首站是不是必须的?
sdtarzny
sdtarzny Lv.2
2008年08月02日 14:53:59
来自于采暖供热
只看楼主

我现在在做一个工业区热力规划,约35 平方公里;区内有工业蒸汽热负荷,也有民用建筑采暖负荷工业蒸汽热负荷是1.0MPA,我想采暖热负荷能不能与工业和用管网,不设换热首站?蒸汽供到后,设汽水换热站,然后直供二级管网?

我现在在做一个工业区热力规划,约35 平方公里;
区内有工业蒸汽热负荷,也有民用建筑采暖负荷

工业蒸汽热负荷是1.0MPA,我想采暖热负荷能不能与工业和用管网,不设换热首站?蒸汽供到后,设汽水换热站,然后直供二级管网?
免费打赏
pyd8088
2008年08月03日 18:00:00
2楼
一般情况下不采用泵站汽水换热,都采用首站换热在供往泵站在换热。这样有很多优点,例如:安全、稳定、设备投入等。
回复
sdtarzny
2008年08月04日 17:56:00
3楼
我第一次做这种规划,谢谢指导!

另外,此工程有些工业用户,也有采暖,比如厂内有办公楼,职工公寓等,也有工艺用汽,1.0MPa;
我想直接用1.0MPa蒸汽供过去后,厂内单设汽水站采暖,这样可以吗?

还是另从首站引单独的采暖热水管线到厂区比较好啊?
回复
softhappy
2008年10月08日 14:45:56
4楼
我认为,蒸汽管道的热损失大。一般情况下热水采暖最好建立首站,这样节能,运行费用低。但你目前的项目是既有蒸汽又有热水采暖,我认为可以蒸汽供到后,设汽水换热站,然后直供二级管网。
回复
chinalnkydlzc
2008年10月08日 16:24:52
5楼
完全可以,采用蒸汽管道,采暖占的比例有多高!厂的位置在园区内的位置.多提点基础资料上来!
回复
winniebears
2010年09月14日 21:06:45
6楼
如果只是少数民用采暖,如车间值班室、泵房值班室、小型办公楼……完全可以局部减压后蒸汽供暖,没必要再设换热站了。
回复
chengdt
2010年09月15日 09:53:41
7楼
工业厂区内少数民用建筑采用蒸汽采暖是可以的。直接采用蒸汽散热器。
回复

相关推荐

APP内打开