各位老师,您好! 我想请教一下,空调机组上的风压差开关如何设置参数,保证风机能够正常运行。与机组的风量有何关系?谢谢
各位老师,您好!
我想请教一下,空调机组上的风压差开关如何设置参数,保证风机能够正常运行。与机组的风量有何关系?谢谢
2楼
根据机组的说明和自动控制设置的变量设置过滤网两侧的风压压差就OK了
回复
3楼
能否详细一点?!谢谢
回复
4楼
新风机组或者空调机组,在新风管段上设有过滤网,在滤网前后设有两处风压采集点,并汇合到风压差开关上,我想问的是这个风压差开关设定的数值是依据什么来设定?
回复
5楼
期待更加完善的资料!
回复
6楼
一般是根据过滤网的类型的类型来设置,不同的过滤网的风阻是不同的,具体的数值从几十到几百不等,
过滤的效滤越高,风阻越大。
一般民用空调用的初(中)效过滤网在100到300pa,如果是工艺的就要看具体的情况了。
回复