1.5匹挂机加氟
shandian2298
2008年08月01日 16:37:37
来自于制冷技术
只看楼主

1.5匹挂机,安装时需要加长管路,那位大虾知道增加几米后需要补氟?

1.5匹挂机,安装时需要加长管路,那位大虾知道增加几米后需要补氟?
免费打赏
aw100
2008年08月01日 17:25:16
2楼
印象中是7M。
每个厂家的可能不同,要查查维修手册,或安装说明。

主要是产品设计时,考虑加入的连管冷媒量加了多少。
回复
jzy-890418
2008年08月10日 22:37:31
3楼
在7米以内一般不需要加氟,7米以后每延长1米需添加20克制冷剂。
回复
荣昌制冷
2008年08月11日 07:09:36
4楼
严格地说,超出厂家配置增加的连接管都要补氟,2P内功率的空调每增加一米需补氟30克左右,2P以上还应相应增加补量。
想想看,本来空调的注氟量厂家都是按容量计算好的,特别是现在什么都省,更不会多注给你,加长管增加了系统的容量,不补氟效果必然会受影响。
回复
shandian2298
2008年08月11日 09:10:16
5楼
谢谢各位老大,我补氟了。强风制冷从380KPa加到450KPa。
回复
荣昌制冷
2008年08月11日 10:18:08
6楼
还少了一点,要加到压力500KPa更好。
回复
maozai_2005
2008年08月12日 00:26:01
7楼
请教一下师傅们30克是好压力的好多啊。。。
回复
jzy-890418
2008年08月30日 20:56:30
8楼
请教一下师傅们30克是好压力的好多啊。。。
看不懂??????:L :L
回复
h398470453
2008年09月03日 03:42:02
9楼
1.5P加管最长加到过35米 加管钱比空调贵 补氟看压力 在38度时 压力0。55MP 那较果垃圾得不得了 :lol
回复

相关推荐