1.5匹挂机,安装时需要加长管路,那位大虾知道增加几米后需要补氟?
1.5匹挂机,安装时需要加长管路,那位大虾知道增加几米后需要补氟?
2楼
印象中是7M。
每个厂家的可能不同,要查查维修手册,或安装说明。
主要是产品设计时,考虑加入的连管冷媒量加了多少。
回复
3楼
在7米以内一般不需要加氟,7米以后每延长1米需添加20克制冷剂。
回复
4楼
严格地说,超出厂家配置增加的连接管都要补氟,2P内功率的空调每增加一米需补氟30克左右,2P以上还应相应增加补量。
想想看,本来空调的注氟量厂家都是按容量计算好的,特别是现在什么都省,更不会多注给你,加长管增加了系统的容量,不补氟效果必然会受影响。
回复
5楼
谢谢各位老大,我补氟了。强风制冷从380KPa加到450KPa。
回复
6楼
还少了一点,要加到压力500KPa更好。
回复
7楼
请教一下师傅们30克是好压力的好多啊。。。
回复
8楼
请教一下师傅们30克是好压力的好多啊。。。
看不懂??????:L :L
回复
9楼
1.5P加管最长加到过35米 加管钱比空调贵 补氟看压力 在38度时 压力0。55MP 那较果垃圾得不得了 :lol
回复