TN-C-S系统,电动机还保护接地吗?
nylr
nylr Lv.2
2008年08月01日 12:22:43
只看楼主

TN-C-S系统供电,车间的电动机还要打接地体,这不是保护接地和保护接零混用了吗?怎样理解?

TN-C-S系统供电,车间的电动机还要打接地体,这不是保护接地和保护接零混用了吗?怎样理解?
免费打赏
aoldman
2008年08月01日 12:34:23
2楼
没混乱,把PE线与接地体连通即可。
电机的接地体属于局部等电位,PE线引来的是总等电位
回复
zhangweixin68n
2008年08月01日 12:59:47
3楼
PE线与接地体连通后,这时的接地实际相当于重复接地,不存在保护接地和保护接零混用问题.
回复
bmwild
2008年08月01日 13:46:55
4楼

同意~~~~~~~~~~·
回复
swallowbead
2008年08月01日 14:49:37
5楼
现碰到电容器MVT-P7/400V,请各位帮忙提供一下详细资料或联系方式,感激不尽!