求教,地暖盘管流速达不到0.25m/s咋办?
栩堃
栩堃 Lv.2
2008年07月31日 22:11:49
来自于采暖供热
只看楼主

单元式住宅地暖要求分户计量,节能措施后,热负荷指标基本不会超过40w/m2,每户90平方左右,按供回水温差10度计算,总水量也就310kg/h左右,分4个回路,如果取de20的管。流速只有0.11m/s,取de16的管,也只有0.17m/s,这样不是不符合规范不小于0.25m/s的要求?小弟刚做地暖不久,恳请赐教!

单元式住宅地暖要求分户计量,节能措施后,热负荷指标基本不会超过40w/m2,每户90平方左右,按供回水温差10度计算,总水量也就310kg/h左右,分4个回路,如果取de20的管。流速只有0.11m/s,取de16的管,也只有0.17m/s,这样不是不符合规范不小于0.25m/s的要求?小弟刚做地暖不久,恳请赐教!
免费打赏
f_jg2003
2008年08月01日 14:40:21
2楼
我们做的很多情况下也满足不了这个流速要求,那就忽略了,但管路不能有存气的突起。
回复
栩堃
2008年08月01日 16:45:16
3楼
谢谢,那流速多少才不会有存气的突起呢
回复
f_jg2003
2008年08月01日 17:09:59
4楼
经常不管那个流速的问题,而是尽可能使管子平整,不要有上返产生存气的地方。
回复
jidanqin
2008年08月04日 14:31:15
5楼
o(∩_∩)o...,你进入了一个误区,你通过管径和流量计算的流速吧??
回复
jidanqin
2008年08月04日 14:40:14
6楼
实际的水流截面积没有那么大的
回复
栩堃
2008年08月07日 16:40:22
7楼
哦 我是通过流量和管径算管速的。是不是实际上管内不是满管流,我们设计的时候那还要校核流速么,还是像4楼说的忽略这个问题。谢谢
回复
jidanqin
2008年08月09日 16:48:34
8楼
阀门,过滤器等限制了管的截面积
回复
hjlqlove
2008年08月10日 16:14:52
9楼
那应该怎么计算呢啊 ?
回复
sdp2015
2008年10月03日 15:44:50
10楼
DN是管道的公称直径,不是管道的内径.
应该用管道的内径计算流速.

另外,你真牛,竟然有DN16管子
回复
minyan11
2008年10月03日 21:55:10
11楼
有使用内径16的管子,效果很好,特点见本版相关贴子。
回复