大金压缩机JT335D-Y1L进水应如何修理
0391jf15803912828
2008年07月31日 18:28:20
来自于甲方业主
只看楼主

海尔中央空调风冷模块热泵水冷机组板式换热器损坏造成该制冷系统进水,大金压缩机JT335D-Y1L进水严重,请问该如何修理该压机?

海尔中央空调风冷模块热泵水冷机组板式换热器损坏造成该制冷系统进水,大金压缩机JT335D-Y1L进水严重,请问该如何修理该压机?
sunbaotian
2010年05月10日 16:34:27
2楼
首先将坏的压缩机(先确定其线圈未短路或接地,机械系统未损坏),、气液分离器、储液器焊下将里面的润滑油倒出,将其放入110-120摄氏度的烤箱中,烘烤24小时,将压缩机等部件内的水分蒸发出来,给压缩机注入相同型号润滑油,数量按压缩机厂家规定。更换系统上的过滤器,蒸发器、冷凝器用干燥氮气吹洗,用白色的细布堵住氮气的出气口,观察吹出的氮气无污物无水分出现即可,以上氮气吹洗操作环境最好在温度较高的条件下进行。吹洗结束将压缩机及其配件焊接上后,根据规定定量加入冷媒数量,运行2-4小时后,再将冷媒放掉,重新更换过滤器,再按照更换冷媒的步骤进行。祝好运。
回复

相关推荐

APP内打开