请教各位大虾,:lol 关于冷媒管,冷凝水管,供回水管的保温厚度怎么来设定?保温做的不好,导致吊顶内积水,怎么解决比较好?是否是因为室内空气潮湿,该如何解决。
请教各位大虾,:lol
关于冷媒管,冷凝水管,供回水管的保温厚度怎么来设定?
保温做的不好,导致吊顶内积水,怎么解决比较好?
是否是因为室内空气潮湿,该如何解决。
2楼
保温要看是什么材料的,不同材质的保温厚度是不同的。现在做得多的是橡塑的,一般DN65以下管道取20MM、DN65-DN125取25MM、DN150-DN300取30MM;以前的材料书上有标准的
保温没做好造成积水,这是最麻烦的。记得我做的第一个项目,由于经验不足便出现了这种问题。后为了解决积水问题,便进入吊顶层内检查,因吊顶层的空间过于小,费了好大力气才搞定。所以在施工中,保温千万不能马虎,不然只能害了自己。吊顶内积水,说明保温密封度没做好,冷媒管有直接与空气接触的地方或是施工中不注意保温有损坏的情况。具体的解决方法要根据现场情况确定。
回复
3楼
正好手头的一个项目,保温接口处出现了开裂的现象,没办法,只能让工人钻到吊顶里面,仔细检查整改。
所以,保温工作一开始就要十分小心。
橡塑的胶水质量参差不齐,一定要按照说明书进行施工,否则半个月以后,就会慢慢开裂(教训啊~)
回复
4楼
原来这样,看来也要去吊顶里面看看了!:)