请问什么是PEN线,什么是PE线啊?
aiweiqingyuan
2008年07月31日 16:31:31
只看楼主

不好意思,问的问题比较白痴!!请问什么是PEN线,什么是PE线啊?

不好意思,问的问题比较白痴!!请问什么是PEN线,什么是PE线啊?
免费打赏
mj010672
2008年07月31日 16:49:30
2楼
PEN线(地线和零线),PE线是地线,N线是零线。
回复
ygppillow
2008年07月31日 16:52:34
3楼
PE线,英文全称protecting earthing,简体中文名称称之为[保护导体],也就是我们通常所说的[地线]

接地的线,把设备不应当带电,或者说应当对地无电位差的导体部位接地的线。。。他就叫地线。。PE线。

[保护接零线],英文缩写是PEN,即简体中文中学术语中的[保护中性导体]

PEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线,

所以,PEN线同时具有上述所说的PE线的接地性质,也具有N线[中性线,零线]的带动负载的性质

不过PEN通常是为了节省材料以及在特殊地方应用的,按照电力线路部署的有关标准,应当最大可能的使用PE+N线系统,即部署完全独立的PE保护线,而不是P

EN这种将N线和PE线捆绑于一起的 PEN系统一旦遇到接地问题,N线有时候由于负载不均衡,是会带电的,就很容易造成人身伤害了。

所以切记,如果可能,应当尽最大能力部署独立的PE保护线,即使不部署PE保护也最好不要使用PEN,PEN线我个人认为,除非特定领域需要,否则仅仅是应付

检查的东西,他甚至比不部署保护线还要危险

按照数据中心部线标准,PEN方式的保护,最大的忌讳,是永远不能容忍这样部署的

比如计算机等精密设备,如果外壳带电,同时各线路板也连接外壳进行保护,他们设计时候认为外壳应当是绝对的等电位的,而恰恰由于这样连接线,一旦遇到

一些比如闪电等情况,就可能瞬间导致电子设备的损坏,根本没有挽回的余地
回复
gdmmssch
2008年07月31日 17:34:53
4楼
有那么一点白痴~~~~~~:lol :lol
回复
爱芳的日子
2008年07月31日 18:30:28
5楼
PEN线(地线和零线),PE线是地线,N线是零线。:funk:
回复
bmwild
2008年07月31日 19:25:35
6楼
PEN线是中性线和保护线合而为一的线,PE线是保护线,N线是中性线。
回复
dz5688
2008年08月01日 00:50:12
7楼
PE线,英文全称protecting earthing,简体中文名称称之为[保护导体],也就是我们通常所说的[地线]

接地的线,把设备不应当带电,或者说应当对地无电位差的导体部位接地的线。。。他就叫地线。。PE线。


明白了吧。。。


另外纠正[回答者:WYX893]所说的一个错误点

按照GB9089.2标准中的学术用语解释

PE线简体中文名为[保护导体],他是一个独立于供电线路的导体,并且他存在对地低电阻的特性。比如我们将电饭锅的外壳接地,在电力接线标准中,应当优先使用带PE线的系统保护设备和人员的安全。,PE线在通常情况下不带电流,若带电流则被保护器件存在漏电。



而他所说的[保护接零线],英文缩写是PEN,即简体中文中学术语中的[保护中性导体]

PEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线,

所以,PEN线同时具有上述所说的PE线的接地性质,也具有N线[中性线,零线]的带动负载的性质



不过PEN通常是为了节省材料以及在特殊地方应用的,按照电力线路部署的有关标准,应当最大可能的使用PE+N线系统,即部署完全独立的PE保护线,而不是PEN这种将N线和PE线捆绑于一起的

PEN系统一旦遇到接地问题,N线有时候由于负载不均衡,是会带电的,就很容易造成人身伤害了。




所以切记,如果可能,应当尽最大能力部署独立的PE保护线,即使不部署PE保护也最好不要使用PEN,PEN线我个人认为,除非特定领域需要,否则仅仅是应付检查的东西,他甚至比不部署保护线还要危险


按照数据中心部线标准,PEN方式的保护,最大的忌讳,是永远不能容忍这样部署的

比如计算机等精密设备,如果外壳带电,同时各线路板也连接外壳进行保护,他们设计时候认为外壳应当是绝对的等电位的,而恰恰由于这样连接线,一旦遇到一些比如闪电等情况,就可能瞬间导致电子设备的损坏,根本没有挽回的余地


所以,切记


PE线和PEN线是完全不一样的东西
回复
jack_wtfa
2008年08月01日 08:22:38
8楼
3,7L高人啊
回复
aiweiqingyuan
2008年08月05日 14:10:49
9楼
谢谢各位的回答!受益匪浅啊!:victory:
回复
王学生
2008年08月05日 14:20:30
10楼
PEN线是接地保护线和零线二合一,就像我们家里三相插头里面零线和中间线合用一根(是总线合一)。PE线是接地保护线,N线是中性线。

[ 本帖最后由 wzj516 于 2008-8-5 14:21 编辑 ]
回复
cxszq2008
2008年08月05日 14:59:02
11楼
解答的不错啊:kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
回复

相关推荐