关于风量与冷量之间的换算
tianshuo516
2008年07月31日 14:54:13
来自于制冷技术
只看楼主

各位高手大家帮帮忙,我现在需要设计一台20冷吨的风冷冷水机组,冷凝器的换热量是70KW,但是我不知道风量是怎么来计算的,麻烦各位谁知道告诉兄弟,谢了,也可以给我发邮件:tianshuoking@sina.com。

各位高手大家帮帮忙,我现在需要设计一台20冷吨的风冷冷水机组,冷凝器的换热量是70KW,但是我不知道风量是怎么来计算的,麻烦各位谁知道告诉兄弟,谢了,也可以给我发邮件: tianshuoking@sina.com
免费打赏
f4ban
2008年07月31日 23:19:22
2楼
我有计算表~,不过不知道能不能上传~~:)
回复
tianshuo516
2008年08月01日 08:28:51
3楼
我得邮箱: tianshuoking@sina.com
回复
北千里
2008年08月01日 08:38:38
4楼
取环境温度35度,进出风温差8度,此时风量大概为70×3600/(1.2×1.005×8)=26119m^3/h
回复
shandian2298
2008年08月01日 08:59:59
5楼
1.005是什么数值?
回复
superzhu0718
2008年08月01日 09:31:29
6楼
应该是空气的比热,1.005KJ/KG.K
回复
tianshuo516
2008年08月01日 11:18:00
7楼
70×3600/(1.2×1.005×8)=26119m^3/h这个公式里得数值都代表什么意思吖?麻烦帮忙解答。
回复
czgsx2008
2008年08月02日 07:52:50
8楼
冷却空气量=冷凝负荷/(空气比热÷比容×进出风温差)
回复
yang1103
2010年04月26日 12:06:29
9楼

3600带表什么?按这个公式能反算出制冷量吗?(已知风量)
回复
co1472355127903
2016年08月28日 21:50:11
10楼
3600是单位换算KW换算成J
回复
chrick
2016年08月30日 18:20:13
11楼
冷凝温度多少。和你T1工况温差。加个系数。