单芯电缆可以带铠吗?
wudongjie
wudongjie Lv.2
2008年07月31日 11:55:39
来自于防雷减灾
只看楼主

单芯动力电缆可以带铠吗?

单芯动力电缆可以带铠吗?
免费打赏
peca
2008年07月31日 14:30:36
2楼
认为不可以
和单根电线穿钢管的原理一样的
回复
lhjun150212
2008年07月31日 20:46:16
3楼
单芯电缆完全可以带铠,如果是直流电缆铠装层可以是磁性物质,如果是交流电缆铠装层必须是非磁性物质,比如不锈钢,这在高压大截面电缆中经常使用。
回复
liuxuemin1982
2008年08月02日 16:52:53
4楼
可以,但接地只能端接地
回复
chnp38
2010年09月21日 11:21:52
5楼
可以,我们公司用的电缆单芯就是带铠的
回复
蛋腚
2010年10月04日 10:38:56
6楼
如果是交流电缆铠装层必须是非磁性物质