求助曝气器设计
shilingyan4
2008年07月30日 15:03:35
来自于水处理
只看楼主

我是刚进入环保行业的新手,对于曝气一无所知,现在在公司负责CAD图纸。 我想请教下高手,一般曝气数量,主、支管的怎么确定的? 假如了知道一个曝气池子长12米,宽18米,求曝气头。工作通气量是1.8m3/h,用的是直径200的曝气器,怎么确定主、支管道的直径? 如果知道总风量,怎么求曝气器的个数啊? 求助!!!!!!!!!! 请高手给我解答,我将毕生感谢!!![ 本帖最后由 shilingyan4 于 2009-8-22 10:05 编辑

我是刚进入环保行业的新手,对于曝气一无所知,现在在公司负责CAD图纸。
我想请教下高手,一般曝气数量,主、支管的怎么确定的?
假如了知道一个曝气池子长12米,宽18米,求曝气头。工作通气量是1.8m3/h,用的是直径200的曝气器,怎么确定主、支管道的直径?


如果知道总风量,怎么求曝气器的个数啊?

求助!!!!!!!!!!

请高手给我解答,我将毕生感谢!!!

[ 本帖最后由 shilingyan4 于 2009-8-22 10:05 编辑 ]
免费打赏
yuwang-love
2008年07月30日 16:46:35
2楼
总风量÷每个曝气器的通气量=曝气器个数
回复
shk993
2008年07月31日 10:57:02
3楼
看产品说明,一般都有每个曝气器的服务面积。说明上一般都有一个范围,保守一点就取下限。而主、支管道的直径论坛里有:干支管:10~15M/S;通向空气扩散装置的竖管、小支管:4~5M/S。不过我觉得曝气池子长12米,宽18米的曝气池工作通气量才1.8m3/h,是不是太少了点。个人愚见。
回复
shilingyan4
2008年08月02日 08:37:22
4楼
:( :( :( :( :(
怎么没有人回答我呢
回复
shilingyan4
2008年08月04日 12:42:39
5楼
:hug: :kiss: :kiss:
回复
duanwenjiang
2008年08月06日 17:30:56
6楼
而主、支管道的直径论坛里有:干支管:10~15M/S;通向空气扩散装置的竖管、小支管:4~5M/S

比如:旋混曝气器
服务面积以及他需要的风量都在产品样本上有,通过单个的计算整个的
回复
xin563
2008年08月07日 14:29:01
7楼
总风量÷每个曝气器的通气量=曝气器个数,以这个个数作参考,然后根据池子大小来确定曝气器的排布和安装,一般曝气器的安装都有参数规定的,比如离墙的距离,曝气器间距等等。 空气下降管一般就是根据风量来计算的。 不过你的工作通气量是1.8立,好像是挺小的。
回复
xin563
2008年08月07日 14:33:24
8楼
你们公司是做曝气产品销售的吗?还是环保公司、设计院之类的啊
回复
shilingyan4
2008年08月08日 12:58:58
9楼
:'( :'( :'(
谢谢
回复
shilingyan4
2008年08月08日 12:59:23
10楼

我公司是卖曝气设备的
回复
shilingyan4
2008年08月08日 12:59:51
11楼
谢谢