边缘构件的纵筋要求
zhangwq8200
2008年07月30日 09:30:49
只看楼主

规范给出的0.005Ac和4个12的取大是否钢筋直径都要不小于12呢用10个的可以吗如6度12层见北京技术措施对多层有用10的对于10层6度呢 是否可以

规范给出的0.005Ac和4个12的取大
是否钢筋直径都要不小于12呢
用10个的可以吗
如6度12层
见北京技术措施对多层有用10的
对于10层6度呢 是否可以
免费打赏
zhangwq8200
2008年07月30日 15:25:37
2楼
有在线的的兄弟没
及等回复啊
回复
risan
2008年07月31日 18:14:52
3楼
四个12的而且还是一级钢,个人认为没有问题。
回复
zhangwq8200
2008年08月01日 09:12:43
4楼
6个10代替4个12的呢
有问题吗
回复
nono203
2008年08月03日 23:32:06
5楼
根据规范的理解,12应该是最小直径了,不能用6根10的.按照那样推理,用10根6的怎么样呢
回复
nono203
2008年08月03日 23:34:07
6楼
边缘构件其实是类似于柱的一种,我认为规范这样的理解,可以见砼规的10.3.1,不宜小于12
回复
mulinsen119
2008年08月04日 08:56:27
7楼
希望楼主再接再厉
希望楼主再接再厉
希望楼主再接再厉
希望楼主再接再厉
回复
libyan
2008年08月05日 11:32:40
8楼
这个问题有点说不清楚,规范没有明确的说明,
个人认为规范是规定了根数和直径的:)个人
回复
yangfsong06
2008年08月05日 21:05:07
9楼
个人觉得边缘构件类似柱,纵筋还是别小于12为好
回复
zhangwq8200
2008年08月06日 10:22:23
10楼
我作成4个12的加几个10的呢
各位
有些连在一起的
回复
risan
2008年08月12日 19:21:19
11楼
最好用12的,节约钢筋你可以提成吗?如果是的话可以用10,否则没有必要
回复

相关推荐

APP内打开