难题!请高手帮我提供一个思路
courenaolaile
2008年07月30日 00:36:59
来自于热泵工程
只看楼主

正接手做一个水厂锅炉改造项目,20000平方米采暖,全部是散热器(钢串片闭式和铸铁),室内系统均是上供下回串联式,70%建筑是高大的厂房车间,散热设备并不多,却需要防冻。围护结构保温性很差,窗户面积大而密封性差,散热器沿四周外墙布置,密度很高。另外30%建筑是办公楼和值班室等,因系统末端循环不好,达不到采暖温度。现要求使用水源热泵替代锅炉,保障办公值班区室温,并满足车间设备的防冻需要,末端尽量利用原有散热器。该项目先天优势在于有一眼水井可利用(水温13度以上,水量至少200立方米/小时),且无需回灌。请教几个问题:1、使用65度出水的高温机组带散热器可行吗,能效比是否比普通机组差很多?2、长时间高温高压下运行,对机组寿命影响大吗?3、通过适当增加水泵流量和扬程的办法能否解决末梢循环不良,值班温度偏低的现象?4、在制热量相同的情况下,由于能效比下降,机组输入功率加大,源水的需求量是否会减少?

另有一个想法,采用55/45度供回水,保证车间设备基本防冻要求,办公区加装立式风机盘管,是否比前一种方案更经济,望高手指点。
免费打赏
yanlufeng
2008年07月30日 11:13:55
2楼
2楼说的是有道理的。1楼;还有几个问题;
1;你说;“有一眼水井可利用(水温13度以上,水量至少200立方米/小时),且无需回灌。” 为什么无需回灌?错了!无论是按国标要求,还是为了保护水资源,为国、为民、为了子孙后代必须回灌!
2;水温13度,现在的高温热泵机组一般最高出水温度为60度。如果要达到65度以上,进水温度要高。当然,用两个机组连续加热也可行,但要加机组。
3;水源热泵机组带散热器,很少见,但用超高温机组估计也可行,但能效比要降。
1楼楼主的“另有一个想法,,,,”是对的。就这么作!但水井的水必须回灌。
回复
courenaolaile
2008年07月30日 11:19:02
3楼
因为该项目是一个水厂,井水需要利用,我们只提取热量,所以我说不需回灌,请不要误解。
回复
yanlufeng
2008年07月30日 12:47:46
4楼
楼主;你说的理解了。
方案就按照你的另一个想法就行。
回复
courenaolaile
2008年07月30日 13:15:55
5楼
多谢诸位!
回复
lihe134
2008年07月30日 17:17:51
6楼
65度 带散热器 肯定不成,温度达不到使用要求的
回复
xiaonan409
2011年10月08日 14:59:38
7楼