求大师们赐教
atub
atub Lv.2
2008年07月29日 19:22:00
只看楼主

小弟一二手房在一楼,最近装修想改变下格局,想把从二楼下来的厕所的排水立管(排粪便)改到外墙去,如图。立管到外墙水平距约1.2米,不知如何整改是好?如果改,横管要多大,坡度要多少?(本楼层共9楼,3楼以上的7个住户共用这条排水立管。)还有一问题,我自家的蹲厕是单独的排水管,横管距离大概是3米,要保持多大的坡度才能保证不堵塞?谢谢大家![ 本帖最后由 atub 于 2008-7-30 10:11 编辑

小弟一二手房在一楼,最近装修想改变下格局,想把从二楼下来的厕所的排水立管(排粪便)改到外墙去,如图。
立管到外墙水平距约1.2米,不知如何整改是好?如果改,横管要多大,坡度要多少?(本楼层共9楼,3楼以上的7个住户共用这条排水立管。)
还有一问题,我自家的蹲厕是单独的排水管,横管距离大概是3米,要保持多大的坡度才能保证不堵塞?谢谢大家!

[ 本帖最后由 atub 于 2008-7-30 10:11 编辑 ]

附图.jpg

7c7f5265d8e44924af85.rar
4.8 KB
立即下载
免费打赏
goodzzy123
2008年07月30日 09:31:54
2楼
看了你的图了,你家在哪?如果是北方那改到外墙外面会冻地。如果要改,横管用DN100的,坡度建议0.02(估计你家是铸铁管)。但有个前提是你家楼上没有用这根立管。否则他家就要倒霉了。
你家蹲便器排水管DN100地,坡度0.02就可以了。
回复
atub
2008年07月30日 09:57:11
3楼
谢谢2楼兄弟,我家在广东。
我的楼上(2楼)没有用这个立管,他的厕所也是自己后期做的单排。我这样改是不是在原立管和横管接头处较容易造成堵塞?
原来的立管是过去的那种铁铸管。

[ 本帖最后由 atub 于 2008-7-30 10:03 编辑 ]
回复
atub
2008年07月30日 17:24:27
4楼
还有高手给些建议吗?小弟这两天内就要施工了,谢谢!

另外,pvc排水管能和铸铁管对接吗,因为想用pvc排水管。

[ 本帖最后由 atub 于 2008-7-30 17:26 编辑 ]
回复
beiar
2008年07月30日 19:35:45
5楼
这样布置应该不容易堵塞,如果实在不放心可以在横管接大便器的那个末端留个检查口(其实就是用三通代替弯头,然后在三通那个活口留个可以旋钮的盖子),以备清通用。pvc横管对接到铸铁立管比较容易实现;如果横管是铸铁管,想对接到pvc立管就难了。
回复
beiar
2008年07月30日 19:39:43
6楼
pvc管跟铸铁管的对接可以看一下的雨水立管做法,因为雨水立管在地面以上1m部分通常要转换成铸铁管以防止撞击损坏。
回复
atub
2008年07月31日 10:21:40
7楼
谢谢,5楼、6楼兄弟!
回复
chenxinbao881111
2008年07月31日 14:03:46
8楼
谢谢,5楼、6楼兄弟!
回复
nianguicai
2008年07月31日 16:40:57
9楼
该管道是否能改要与物业管理和3-7楼有影响的业主协商,立管改至外墙是否会影响整个建筑的外立面问题,还有整改过程中,3-7楼的立管不能使用问题。
按规范要求,如果在二层转换至外墙,建议横干管管径增大一倍,即为DN150,建筑坡度为0.026,横干管不容易堵塞并减少三层卫生间返水的可能性。
回复
atub
2008年08月01日 09:05:33
10楼
谢谢以上给予答复的各位!