开利螺杆机问题
zhangyexin1983
2008年07月29日 11:20:08
只看楼主

30HXC-400问题机组有A,B系统,以前运行一切正常,昨天出现A系统冷媒吸入温度过低,我查看过滤器,冷媒后开机发现机组开一台压力只有L压力199两台压力高了L压力238,上下载时压力太低引起的故障停机,我问压力太低跟何有关,经济器问题,液位传感器?请高手答复

30HXC-400问题机组有A,B系统,以前运行一切正常,昨天出现A系统冷媒吸入温度过低,我查看过滤器,冷媒后开机发现机组开一台压力只有L压力199两台压力高了L压力238,上下载时压力太低引起的故障停机,我问压力太低跟何有关,经济器问题,液位传感器?请高手答复
免费打赏
ysh151628
2008年08月03日 17:12:30
2楼
其实吸气压力低报警而停机的原因很多。从你现在的吸气压力来看,如果是短时工作的,我个人认为是正常的。如果你的冷冻水出水温度低于7度,就有这种现象出现。问题是它卸不卸载,如果不卸载,就会导致吸气压力低,液位低于0,8,报警“56”而停机。我个人认为有以下原因值得研究:冷冻水的出水温度不要低于5,5度。如果冷却水的进水温度超过33度,(名牌上是30度)。该机出现各类传感器出错的机会将增加。所以该机冷却水的进水温度是比较关键的一项指标。